1. 缆线一般应按下列要求敷设: (1)线缆的型号、规格应与设计规定相符。
(2)线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。
(3)线缆两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确,标签应选用部易损害的材料。
(4)线缆终接后,应留有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区为10~30mm;线缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。
(5)线缆的弯曲半径应符合下列规定:
1)非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;
2)屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍;
3)主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;
4)光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍;
5)电源线、综合布线系统缆线应分割布放,缆线间的最间净距应符合设计要求,应用符合ZB3–2“综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距”的规定。
6)建筑物闪电、光缆暗管敷设与其他管线最小净距见ZB3–2“综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距”的规定。
7)在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在通道两端出口处用填充材料进行封堵。
2.预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定:
(1)敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容。
(2)敷设暗管宜采用钢管和阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干电缆或主干光缆时,直线管道的管径利用率应为50%~60%,弯管道应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。
地面线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率部不超过50%。
3.设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:
(1)电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上.线槽和桥架顶部距上层楼板不宜小于300mm;在过梁或其他障碍物处,不宜小于50mm。
(2)槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每隔5~10m处进行固定。
(3)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。
(4)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆经、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。
(5)楼内光缆宜在金属线槽中敷设,在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套。
4.采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设线缆时,每根支撑柱所管辖范围内的线缆可以部设置线槽进行布放,但应分束绑扎。缆线护套应阻燃,缆线选用应符合设计要求。部应受到外力的挤压和损伤。
5.建筑群子系统采用管道缆线敷设、直埋缆线敷设、电缆沟缆线敷、设架空缆线敷设及室外墙壁缆线敷设点、光缆的施工技术要求,应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。
6.管道缆线敷设
(1)缆线在管道内的布放原则
1)缆线在管道管控内的排列顺序为:先下排后上排,先两侧后中间。
2)同一条缆线在管道段的孔位部应改变。
3)一个管孔内一般只布放一根缆线,特殊情况下可布放两根缆线,但两条缆线的外径之和不得大于管孔内径的2/3。
4)管道一般应预留2~3各备用管孔。
(2)管道的种类
管道的种类混凝土管、塑料管、钢管和石棉水泥管。混凝土管的管孔内径一般为70或90mm的镜子。
(3)管道的敷设要求
1)混凝土管、塑料管、钢管和石棉水泥管的管道,可组成矩形或正方形并直接埋地敷设。
2)每段管道的最大段长一般不宜大于120m,最长不能超过150m,并应有大于或等于2.5‰的坡度。
7.直埋缆线敷设
(1)直埋缆线一般采用铠装缆线或塑料直埋缆线。当坡度大于30°或缆线可能承受张力的地段,宜采用钢丝铠装缆线,并采取加固措施。
(2)直埋缆线在下述处所应设置缆线标志:直埋段每隔200~300m;缆线连续点、分支点、盘六点;缆线路由方向改变处以及与其他专业管道的交叉处等。
(3)直埋缆线应避免在下列地段敷设:土壤有敷设性介质的地区;预留发展用地和规划未定的用地;堆场、货场及广场;往返穿越干道、公路及铁路。
(4)直埋缆线不得直接埋入地下室内。直埋缆线需引入建筑物内粉线设备时,应将铠装层脱去后穿管引入。
8.电缆沟缆线敷设
(1)与1kV以下的电力电缆铜沟架设时,宜各置电缆沟的一侧,或置于同侧托架的上面层次。托架的层间间距和水平间距一般与电力电缆相同。
(2)在电缆沟内托架上敷设自承式缆线宜采用铠装缆线,如电缆沟内环境较好,也可采用全塑缆线。
9.架空缆线敷设
架空缆线宜采用全塑自承式缆线,也可采用钢绞线吊挂全塑缆线。覆冰严重地区部宜采用架空缆线,在沿海地区及敷设较严重的地区采用全塑式自承缆线。
10.室外墙壁缆线敷设
(1)室外墙壁缆线敷设方式有两种,一种是吊线式敷设方式,另一种是卡钩式敷设方式。
(2)室外墙壁缆线的敷设高度宜为3.0~5.5m。
(3)墙壁缆线卡钩间的间距不宜大于0.7m。
表格1
表格2
搜索更多相关主题的帖子:
缆线
综合布线
敷设
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1561831&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
8622353
帖子
230
精华
0
所属行业
安防行业
阅读权限
40
性别
男
来自
北京
在线时间
32 小时
注册时间
2008-6-6
最后登录
2008-11-29
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理
升级个人空间
道具中心
QQ群
社区银行
领取红包
任务精灵
勋章中心
邀请注册
统计代码