何以发电机的励磁电流偏大?

何以发电机的励磁电流偏大?

现有一新建的小型水电站,装机为3*400kW,试运行阶段,#1和#2号发电机运行正常,出力400kW时的励磁电流为230A,但#3发电机出力为400kW励磁电流为260多A,比额定的励磁电流大了30多A。请厂家来检查发现它的励磁装置没有问题,不知道是否发电机生产是否有问题,以致励磁电流偏大?请知情者帮忙分析一下,谢谢!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1561588&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

一分耕耘三分收获!

TOP

根据厂家的分析,一般出现励磁电流偏高的现象有以下几种情况:1.可能是属于发电机本体的原因:(1)硅钢片材料用错牌号;(2)气隙偏大;(3)总装后转子绕组存在个别地方的匝间短路。
2.可控硅励磁原因。3.电站的控制、计量等各部分线路存在有误差现象。

请问同行,还有其它的原因吗?谢谢!


一分耕耘三分收获!

TOP

一般就是这些原因了


技术交流视频房间路径:新浪官方大厅---行业交流区------维修电工没有聊天软件的朋友请进入< http://uctools.net/index.asp>下载第一,三,五个,先安装第三个,其它两个随意安。

TOP

谢谢楼上的回答,那么励磁电流大于额定值的110%具体有哪些不良后果?


一分耕耘三分收获!

TOP

是否是与发电机的出口电压有关系呢,如果三台机分别是发变组引出,在变压器高压侧分接头不一致时,会造成发电机出口的端压不同,其励磁电流也会有差别的


TOP

三台发电机是并在同一母线上的,所以出口电压是一样的,都是0.4kV。


一分耕耘三分收获!

TOP

如果都 是在同一母线上,那就有可能是发电机的空载特性有差异造成的。还有就是励磁调差是否一致,发电机的有无功分配是否都相同。这些也是励磁电流不一致的因素


TOP

据说#3机组的出力效率是比其它两台相对高了一点点,但是在它的额定出力时励磁电流却比额定值大了百分之十几,那总是不太正常的吧?


一分耕耘三分收获!

TOP

如果要想彻底地检查其励磁电流偏大的原因,我想应该分几步来做个试验,然后才有可能分析其励磁电流偏大的原因。一、选择一个负荷相对稳定的时段对三台机组分别进行单机启动,检查其运行时的各项参数;二是在试验前,对所有的仪表,包括有功表、无功表、定子电流表、励磁电压表、励磁电流表、发电机定子电压表、频率表进行校验,如果不能校验时,则最好用同一套表来进行;三是开机记录下各台机组在单机额定负荷下的各项运行数据。可能的原因:一、频率差别,二、机端电压差别及励磁调差极性和调差率的差别;三、有功、无功负荷差别;四、发电机转子磁极上的差别,如磁极线圈的匝数差别,五是发电机励磁特性差别。我想做了试验后,从上述五个方面来分析,应该说励磁电流偏大的原因就能分析出来。
本帖最近评分记录
  • sunyi 金币 +20 热心解答问题。 2008-7-14 13:31


TOP

今年雨下得很多,有足够的水可以发电,业主是不同意用太多的时间于停机检查的。

想请教于楼上的同行,励磁偏大有哪些不好之处?


一分耕耘三分收获!

TOP

谢谢两位 学习了


TOP

谢谢各位  学习了


TOP

发电机励磁电流偏大后的不利因素:一、发电机转子励磁损耗和发热加重;二、对励磁系统的容量要求增大;三、发电机在故障情况下的顶值强励所提供的短路电流限制,有可能由于励磁系统的限制,不能提供足够的顶值强励电流,从而使保护拒动。
本帖最近评分记录
  • sunyi 金币 +20 分析问题思路清晰明了。 2008-7-14 13:31


TOP

发电机励磁电流偏大后的不利因素:一、发电机转子励磁损耗和发热加重;二、对励磁系统的容量要求增大;三、发电机在故障情况下的顶值强励所提供的短路电流限制,有可能由于励磁系统的限制,不能提供足够的顶值强励电流,从而使保护拒动。


TOP

谢谢各位的回答 学习了


TOP

谢谢lyg1974 的解答!