发电机定子绕组直流电阻不平衡率?
新投机组,厂家的标书上提到了这点,对这个不是很明白,还望各位前辈指教。
9
发电机定子绕组直流电阻不平衡率超标有何影响?会导致发电机端电压静差率超标吗?
搜索更多相关主题的帖子:
发电机
电阻
不平衡
定子绕组
厂家
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1561009&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
164471
帖子
4088
精华
35
所属行业
阅读权限
210
在线时间
84 小时
注册时间
2007-9-22
最后登录
2008-11-13
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
bj100e
bj100e(镓)
荣誉会员
UID
000013
积分
19851
金币
20473
阅读权限
210
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-6-5 09:15
只看该作者
运行后发电机定子绕组直流电阻不平衡率超标,说明定子绕组有匝间短路
UID
000013
帖子
4618
精华
19
所属行业
阅读权限
210
在线时间
115 小时
注册时间
2005-9-9
最后登录
2008-11-10
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
XU9469
财主(琪)
超级版主
UID
147906
积分
47010
金币
64409
阅读权限
255
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2008-6-5 09:15
只看该作者
国标规定,发电机定子绕组直流电阻不平衡率不大于1.5%。发电机定子绕组直流电阻不平衡,会造成三相电压不平衡。
UID
147906
帖子
6131
精华
101
所属行业
阅读权限
255
在线时间
274 小时
注册时间
2007-9-10
最后登录
2008-11-19
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
ncike
一级 小野人
UID
8707952
积分
25
金币
175
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2008-9-29 05:40
只看该作者
对。。由于绕线时候,松紧不一或是杂数不对的时候。
UID