发新话题
打印

关于互感器的2个问题

关于互感器的2个问题

电流互感器中测量等级中0.2与0.2S有什么区别?
常规接线中电流互感器二次侧接地,但为什么在电流端子上还要接地?
我是刚上班,遇见的问题,忘高手指点。谢谢

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1560744&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

0.2与0.2S的不同点在于0.2属于测量用,而0.2S属于特殊用途的电流互感器。他们的误差是不一样的。
常规接线中电流互感器二次侧接地,但为什么在电流端子上还要接地?这个也许是为了可靠接地吧!电流互感器二次是不能开路的。
本帖最近评分记录
  • wysh 金币 +5 我很赞同 2008-9-2 16:20


TOP

回复

用于计费计量之用一般都要达到0.2级,0.2S可用在负荷量变化较大的场合。
本帖最近评分记录
  • wysh 金币 +5 我很赞同 2008-9-2 16:20


TOP

学习学习。。。