红外对射不布防时也报警?

红外对射不布防时也报警?

近日维护一红外报警,该设备是别的单位安装的,但现在已不能使用了.
使用设备为HONYWELL的236主机与键盘.及二对ALPHE的50米对射.
检查后发现是红外对射的电源未接,可能被人为拆了.
接上电源后,发现在不布防的情况下,键盘提示3与4防区同时闪烁,且报警声不断,用万用表测量主机上的3防区与4防区,发现电压只有0.04V,属于回路电压短路状态.(此时并未检查对射探测器端),
检测主机端,发现所有电阻阻值均在2.2K,电压输入与输出均正常.单独接3防区时,也会在接通电源不设防的情况下,发生报警,测量3防区电压,同样为0.04V,属于回路电压短路.在接通电源后,马上布防后,也会出现上术情况.
所有电阻均在接在主机内,且6个防区都已经接上了电阻.

是否因为对射长期不用,发射端与接受端并未对上.或者是对射有问题呢?应该如何检查原因,排队问题呢?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1560036&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

排查:1,不接对射信号线,仅串联2.2K电阻,在不布防的情况下是否正常?再断开试一下,如果马上报警哪就是主机的防区属性设成了24小时防区了。

    2,就算是24小时防区如果没有挡住光束的话也是会正常工作的,所以你还是要检查一下对射的供电和对的光怎么样。

    3,只有对射本身的问题了!


TOP

编程问题,2316默认的防区有火警和24小时防区,这些防区不用布防是会报警的。一般情况对射是安装在围墙是的,应该把防区编成24小时防区,也就是不布防能报警的情况,如果是门口或经常有人走动的地方,用编成延时或即时防区。


TOP

首先要判断是不是报警主机的那两个防区有问题。
而后在判断对射在对准后阻断红外光,受光器的继电器工作没有?
继电器工作的话说明对射正常,那要把受光器一端盖子打开看看数据线是接的常开还是常闭,在再主机端响应的串、并电阻;
若继电器不工作说明对射有问题。


TOP

编程问题,,  同意楼是朋友的观点


TOP

你的主机回路要编程要更改


TOP