[求助]为什么COP值那么低?
springcoming
springcoming
一级 小野人
UID
8614014
积分
6
金币
11
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1楼
大
中
小
发表于 2008-5-27 16:27
只看该作者
[求助]为什么COP值那么低?
我还是学生,实习的时候参观的机组是特灵CVHG离心式冷水机组,看到负荷小的时候冷冻水是12.9度进水,12.2度出水,此时电流百分比是38%。请问一下,电流百分比就是负荷率么?不是应该12度进水7度出水么,怎么这里出水温度这么高?即便是电流百分比在96%时,冷冻水进出水温差也只有3度左右。COP值最高也才3.2的样子,可是额定COP有5.6,实际COP和额定值怎么差别那么大呢?
没有实际经验,问的水平不高请大家包涵,谢谢啦~~~
搜索更多相关主题的帖子:
COP
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1559721&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
8614014
帖子
2
精华
0
所属行业
暖通行业
阅读权限
10
性别
女
在线时间
4 小时
注册时间
2008-5-27
最后登录
2008-6-1
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
梅西
一级 小野人
UID
910677
积分
49
金币
23
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-5-27 19:45
只看该作者
离心机组的负荷如果低于45%会发生喘震 离心机的输出功率大大降低 同时制冷量和COP也大大降低 我们平时操作时 一般负载低于50%就说明系统负载较低 就停机处理。所以负载38%进出水温差小,能理解。但是电流百分比在96%时,冷冻水进出水温差也只有3度左右还是有问题的。可能是水流量,或末端设备,或蒸发器换热率降低的问题 具体还要看那里的一些其他参数。我也想听听高手的指点。
UID
910677
帖子
45
精华
0
所属行业
暖通行业
阅读权限
10
在线时间
13 小时
注册时间
2008-4-7
最后登录
2008-6-8
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
springcoming
springcoming
一级 小野人
UID
8614014
积分
6
金币
11
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2008-5-27 22:33
只看该作者
冷冻水系统是定流量系统,应该没有水流量变化导致的问题吧;蒸发温度是8度左右,这个有问题么?冷却水供回水温差也很小:电流百分比为38%时冷却水进出温差也就1度左右,电流百分比为96%是冷却水进出温差将近4度。会不会是冷却塔效率太低了?夏季高温会不会影响冷却塔效率?
UID
8614014
帖子
2
精华
0
所属行业
暖通行业
阅读权限
10
性别
女
在线时间
4 小时
注册时间
2008-5-27
最后登录
2008-6-1
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
shijie616
shijie616
一级 小野人
UID
224822
积分
51
金币
1
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2008-7-5 15:48
只看该作者
huifu
cop 值的高低是由热力学第二定律逆卡诺循环决定的,其cop最大值为1/[(T1/T2)-1]