[防火排烟] 防排烟风管是不是也要保温?

防排烟风管是不是也要保温?

防排烟风管是不是也要保温?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1558984&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

防排烟风管一般情况下不用保温,但在以特殊情况下需要保温:
1.防排烟风管安装在吊顶内,其隔热保温层应采用不燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
2.防排烟风管穿防火墙和变形缝时,风管两侧各2m范围内应采用不燃材料及其粘结剂。


TOP

基本上是不用保温层的,我的意思大概就是这样。


TOP

支持一下楼主。。。


乐观向上,快乐每一天。

TOP

支持下


TOP

引用:
原帖由 XU9469 于 2008-5-23 09:28 发表
防排烟风管一般情况下不用保温,但在以特殊情况下需要保温:
1.防排烟风管安装在吊顶内,其隔热保温层应采用不燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
2.防排烟风管穿防火墙和变形缝时,风管两侧各2 ...
请问防排烟风管安装在吊顶内需要保温这条有没有书面上的依据?



TOP

高规8.4.9条有这方面规定


TOP

8.4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
应该是叫隔热层



TOP

只是叫法的区别,事实上,隔热层作用和保温层相同。因为按照规定,排烟温度是可能会比较高。所以做隔热。


TOP

谢谢



TOP

引用:
原帖由 brucect 于 2008-9-29 11:37 发表
只是叫法的区别,事实上,隔热层作用和保温层相同。因为按照规定,排烟温度是可能会比较高。所以做隔热。
还是有些区别的
隔热只是保持火灾排烟时的安全要求
保温多指对管内介质参数有一定要求或防结露等采取的措施


TOP