发新话题
打印

求教:PT一次断线时,二次开口三角能测得电压吗?

求教:PT一次断线时,二次开口三角能测得电压吗?

PT一次断线时,二次开口三角能测得电压吗?测量值和原来一样?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1558972&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

应该可以测得到电压的,其值应比正常值要大。


TOP

能测出电压,而且对于中性点接地系统开口值应该大于45V,对于中性点不接地系统大于或等于15V的


TOP

学习了!谢谢!


TOP

为什么呀


TOP

能计算出来,更能测出来

对于大电流接地系统,一次侧单相断线时,开口三角电压计算为:-315*K/(1+2K),K为零序阻抗与正序阻抗之比,其值一般大于0.2。 所以该值一般不低于40V。
对于小电流接地系统,一次侧单相断线时,开口三角电压计算为:-105*K/(1+2K),K为零序阻抗与正序阻抗之比,其值一般大于0.2。 所以该值一般不低于15V。


TOP



TOP

学习一下,感谢


TOP

能测出电压

能测出电压


TOP

发新话题