6.2.2.1 受令后,当值正、副值班员一起核对实际运行方式、一次系统模拟结线图,明确操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性,确认无误后,即可开始填写操作票。
6.2.2.2 填票人应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后校正值审核。
6.2.2.3 倒闸操作票票面字迹应清洁、整洁。签名栏必须由值班员本人亲自签名,不得代签或漏签。
6.2.2.4 下列各项应作为单独的项目填入操作票内:
( 1 )拉、合开关
( 2 )拉、合闸刀
( 3 )为了防止误操作,在操作前对有关设备的运行位置所必需进行的检查项目 , 并应做到在检查后立即
进行操作。
对于其它操作项目,在操作后检查操作情况是否良好,可不作为单独的项目填写,而只要在该项操作项目的
后面注明,单检查后必须打“
勾”。
( 4 )验电及装设、拆除接地线的明确地点及接地线的编号(拉、合接地闸刀的编号),其中每处验电及装设地线(含接地闸刀)应作为一个操作项目填写。填写接地线编号只要在该项的最后注明即可,如:“在 XX 验明三相确无电压后装设接地线一组( 1# )”。
( 5 )检修结束后恢复送电前,对送电范围内是否有遗留接地线(接地闸刀)等进行的检查。
( 6 )两个并列运行的回路当需停下其中一回而将负荷移至另一回时,操作前对另一回路所带负荷及回路情况进行检查。
(7) 取下、放上控制回路、电压互感器回路保险器。
( 8 )切除保护回路压板和用专用高内阻的电压表检验出口压板两端无电压后投入保护压板。同时切除和投入多块压板可作为一个操作项目填写,但每投、切一块压板时应分别打“勾”。
( 9 )投入、切出同期开关。
( 10 )设备二次转(切)换开关、方式选择开关的操作。
( 11 )一次设备倒排,响应电压回路的切换操作。
( 12 )微机保护定值更改后,核对定值是否正确。
6.2.2.5 操作票中下列三项不得涂改:
( 1 )设备名称编号和状态;
( 2 )有关参数(包括保护定值参数、调度正令时间、操作开始时间)
( 3 )操作“动词”。
6.2.2.6 在一项操作任务中,如同时需拉开几个开关时,允许在先行拉开几个开关后再分别拉开闸刀,但拉闸刀时必须在每检查一个开关的相应位置后,随即分别拉开对应的两侧闸刀。
6.2.2.7 操作票不得使用典型操作票及专家系统自动生成(不含调度操作任务票)。
6.2.3
审核操作票
6.2.3.1 当值整值对操作票进行全面审核,对照模拟图板对一次设备的操作步骤进行逐项审核,看是否符合操作任务的目的。审核二次回路设备的相应切换是否正确、是否满足运行要求。
6.2.3.2 审核发现有误,应有填票人进行重新填写,并将原票加盖“作废”章。
6.2.3.3 审核结束,票面应正确无误,审核人在审核栏亲笔签名。
6.2.3.4 填票人和审核人不得为同一人。
6.2.3.5 交接班时,交班人员应将本值未执行操作票主动移交,并交待有关操作注意事项;接班负责人对上一值移交的操作票重新进行审核和签名,并对操作票的正确性负责。
6.2.4
监护人与操作人相互考问和预想
监护人和操作人将填好的操作票到模拟图上进行核对,提出操作中可能遇到的问题(如设备操作不到位、拒动、联锁发生问题等),作好必要的思想准备,查找一些主观上的原因(如操作技能、掌握设备性能、设备的具体位置等)。
6.2.5
调度正式发布操作命令
6.2.5.1 当值调度发令操作,必须由正值接令。调度发令时,双方先互通单位姓名,受令人分别将发令调度员及受令值班员填写在相应栏目内。发令调度员将操作任务的编号、操作任务、发令时间一并发给受令人,受令人填写正令时间,并向调度复诵一遍,经双方核对确认无误后,调度员发出“对,执行”的操作命令,即告发令结束,值班员方可操作。
6.2.5.2 操作人、监护人在操作票中签名,监护人填写操作开始时间,准备模拟预演。
6.2.5.3 值班调度员预发的操作票有错误或需要更改,或因运方发生变化不能使用时,应通知运行单位作废,不得在原操作票上更改或增加操作任务项。调度作废的票应加盖“调度作废”章,并在备注栏内注明调度作废时间、通知作废的调度员姓名和受令人姓名。
6.2.6
模拟预演
6.2.6.1 监护人手持操作票与操作人一起进行模拟预演。监护人根据操作票的步骤,手指模拟图上具体设备位置,发令模拟操作,操作人则根据监护人指令核对无误后,复诵一遍。当监护人再次确认无误后即发出“对,执行”的指令,
操作人即对模拟图板上的设备进行变位操作。
6.2.6.2 模拟操作步骤结束后,监护人、操作人应共同核对模拟操作后系统的运行方式、系统接线是否符合调度操作任务的操作目的。
6.2.6.3 模拟操作必须根据操作票的步骤逐项进行到结束,严禁不模你预演就进行现场操作。
6.2.7
准备和检查操作工器具
6.2.7.1 检查操作所需使用的有关钥匙、红绿牌,并由监护人掌管,操作人携带好工器具、安全用具等。
6.2.7.2 对操作中所需使用的安全用具进行检查,检查试验周期及电压等级是否合格且符合规定 , 另外,还应检查外观是否有损坏,如手套是否漏气、验电器试验声光是否正常。
6.2.7.3 检查操作录音设备良好。
6.2.8
核对设备,唱票复诵
6.2.8.1 操作人携带好必要的工器具、安全用具等走在前面,监护人手持操作票及有关钥匙走在后面。
6.2.8.2 监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的站位和对,核对设备名称
、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符
6.2.8.3 核对无误后,监护人根据操作步骤,手指设备名称编号高声发令,操作人听清监护人指令后,手指设
备名称牌和对名称编号无误后高声复诵,监护人再次核对无误后,即发“对,执行”的命令。
6.2.9
正式操作,逐项勾票
6.2.9.1 在操作过程中,必须按操作顺序逐项操作、逐项打勾,不得漏项操作,严禁跳项操作。
6.2.9.2 操作人得到监护人许可操作的指令后,监护人将钥匙交给操作人,操作人方可开锁将设备一次操作到位,然后重新将锁锁好,将钥匙交会监护人手中。监护人应严格间互操作人的整个操作动作。每项操作完毕后,监护人须即时在该项操作步骤前空格内打勾。
6.2.9.3 每项操作结束后都应按规定的项目进行检查,如检查一次设备操作是否到位,三相位置是否一致,操作后是否留下缺陷,检查二次回路电流端子投入或退出是否—致、与—次方式是否相符,压板是否拧紧,灯光、信号指示是否正常,电流、电压指示是否正常等。
6.2.9.4 没有监护人的指令,操作人不得擅自操作。监护人不得放弃监护工作,而自行操作设备。
6.2.10
全面复查,核对图板
6.2.10.1 操作全都结束后,对所操作的设备进行—次全面检查,以确认操作完整无遗漏,设备处于正常状态。
6.2.10.2 在检查操作票全部操作项目结束后,再次与一次系统模拟图核对运行方式,杭查被操作设备的状态是否已达到操作的目的。
6.2.10.3 监护人在倒闸搬作票结束时间栏内填写操作结束时间。
6.2.11
操作结束
6.2.11.1l 检查完毕,监护人应立即向调度员或集控中心站值班员、发电厂值长汇报: XX 时 XX 分已完成 XX 操作任务,得到认可后在操作顺序最后一项的下一行顶格盖“已执行”章,即告本张操作票操作已全部执行结束。
6.2.11.2 操作票操作结束,由操作人负责做好运行日志、操作任务等相关的运行记录,并按规定规定保存。
6.2.12
复查评价,总结经验
操作工作全部结束后,监护人,操作人应对操作的全过程进行审核评价,总结操作中的经验和不足,不断提高操作水平。
7 监控系统的遥控操作
7.1 遥控操作的基本原则
7.1.1
集控中心站的遥控操作必须严格执行唱票、复诵和录音制度,遥控操作必须由两人进行,副值操作,正
值监护。
7.1.2
集控中心站可以进行以下遥控操作:
(1) 拉、合开关;
(2) 拉、合主变中性点接地闸刀;
(3) 主变有载调压开关及消弧线圈档位调整;
(4) 电容器组的投、切;
(5) 所用电源切换
;
(6) 继电保护及自动较置远方更改定值及保护停启用;
(7) 微机直流屏浮充电流的调整。
上述遥控操作完毕,集控中心站模拟图板应作相应变更。
7.1.3
具备远方更改保护定值及保护停启用的变电所,正常操作一般由调度发令至集控中心站执行。集控中心站在操作完毕后,必须认真检查核对,确认更改是否成功,并向调度汇报,做好有关记录。
7.1.4
当遥控操作失败后,集控中心站值班员应立即汇报调度,同时通知操作班到现场进行处理。
7.2 操作方式选择开关 ( 遥控压板 ) 的管理
7.2.1
正常运行时,变电所所有运行或热备用状态的开关,其方式选择开关 ( 遥控压板 ) 必须置于“遥控” ( 投入 ) 位置,:有控制开关的应将其置规定位置。
7.2.2
开关转冷备用或检修状态时,开关拉开后,操作人员应先将方式选择开关 ( 遥控压板 ) 切至”近控” ( 退出 ) 位置,控制开关切虽“分闸后”位置,再操作闸刀,当开关恢复至运行 { 或热备用 ) 状态后,再将方式选择开关 ( 遥控压板 ) 切至“遥控” ( 投入 ) 位置。
7 . 2.3 设备检修过程中需要进行遥控操作试验时,应由集控中心站值班员通知现场运行人员,将方式选择开关 ( 遥控压板 ) 切至“遥控” ( 投入 ) 位置。试验完毕后。由现场运行人员立即将其恢复原位。
7.2.4
事故处理和遥控操作失灵需要操作人员进行现场操作时,操作人员应先将方式选择开关 ( 遥控压板 ) 切至“近控” ( 退出 ) 位置后再进行操作。操作完毕后,应根据设备运行方式,确定方式选择开关 ( 遥控压板 ) 的正确位置。
8 操作票的管理
8.1 倒闸操作票 ( 包括安全措施操作票 ) 应统—编号、统一发放,生产现场不得有同编号的操作票。微机开票亦应遵循连号原则,不得重复,不得提供改号功能。
8.2 每月已执行和作废的操作票均要按自然编号排列,装上封面归档保存,倒闸操作票的保存期为—个检查周期。
8.3 操作栗票面统—使用以下印章:
已执行、作废、调度作废、合格、不合格
8.4 操作票正确性的评议包括票面和执行两个部分。凡不符合本规范有关操作票填写、执行规定,操作票缺号、问号,降低安全标准或发生操作错误者,一经发现均应统计为错票。
8.5 当班值班负责人应对上一班已执行的操作票进行评议,票面正确,评议人在操作票备注栏中盖“合格”评议章并签名;对于存在问题的操作票,应报变电所所长 ( 或运行班长 ) 进—步加以审核,如确为错票,应加盖“不合格”评议章并签名,同时应在操作票备注栏说明原因,一份操作栗超过一页时,评议章盖在最后一页。
8.6 运行班长或技术员每月应对全所操作期汇总、统计、审核、评析。对存在的问题应在运行分析会上进行认真分析,提出外对措施。
8.7 操作票合格率的计算办法:
月合格率 = 该月已执行合格票数 / 该月应执行的总票数 * 100 %
其中,该月应执行的总渠数 = 该月已执行合格票数 + 该月己执行不合格票数 + 应开未开
的操作票数
本月预发和填写的操作票,本月发令执行,但执行时间跨月的,统计在本月;隔月发令执行的,统计在”下月。
附录:倒闸操作票、安全措施操作票样式(略)
备注:安措票工作结束时间:指检修工作结束并经验收合格后,值班负责人下令拆除安全措施的时间。