T5-28B高频率合同能源管理专用节能灯
在日资某电子公司替代电感式T8—36W日光灯
实际节电率与照明效果实测
青岛法兰克(Frank)微电子有限公司
青岛专用集成电路(ASIC)设计工作室
高频光源事业部
合同能源管理机制推进事业部
高频光源设计工程师 韩俭荣
关键词: T5高频率合同能源管理专用节能灯 电感式T8-36W日光灯 实际作业台面有效视觉照度 实际节电率
摘 要:本文对T5高频率合同能源管理专用节能灯的实际应用现场,进行跟踪测试和数据对比分析。归纳整理成篇,供业界参考。
一、试验测试人员
青岛法兰克(Frank)微电子有限公司:李先生
日资某电子公司:能源管理科科长 王先生
日资某电子公司:变电室工作人员
二、试验测试现场
日资某电子公司:一工厂变电室。
日资某电子公司:一工厂生产车间。
三、现场试验测试条件
(一)、电能消耗与电功率测试
日资某电子公司一工厂变电室,原本已有一套自制的,用于测试直管日光灯的标准试验测试装置。
测试装置为:在一块测试板上,设置有两个独立的直管日光灯的启辉点燃电路,分别各装有一块机械式单相有功电度表。采用一个开关控制两个独立的直管日光灯的启辉点燃电路的同步通断。
在测试装置上,分别安装:
1、与生产车间正在使用的相同的T8-36W电感镇流器驱动的日光灯一根。
2、法兰克T5-28B(20W)高频率合同能源管理专用节能灯一根。
(二)、有效视觉照度测试
在一工厂生产车间现场原有的灯带上,安装有T8-36W电感镇流器驱动的日光灯,一个灯架上装有两根灯管,简称:1架2根。
在相临的一条灯带上,仍用原有灯架,安装法兰克T5-28B(20W)高频率合同能源管理专用节能灯一根,简称:1架1根。
保持灯架相同,高度相同,使用环境在同一个车间内,相临的两个灯带上的作业台面上,进行有效视觉照度测试。
四、现场测试方法
(一)、光源功率测试:
在实际现场电压条件下,每24小时记录一次,两种光源的实际耗电量的电度数。连续测量记录一个月。再按照功率P=耗电度数Kwh÷测量天数÷24小时,计算出两种光源在实际现场电压条件下的耗电功率。
(二)、有效视觉照度测试:采用数字式照度计,保持灯架相同,高度相同,使用环境在同一个车间内,相临的两个灯带上的作业台面上,进行有效视觉照度测试。
在1架2根T8-36W电感镇流器驱动的日光灯的正下方,直接测量,直接读取作业台面上的照度Lx值。
在1架1根法兰克T5-28B(20W) 高频率合同能源管理专用节能灯的正下方,直接测量,直接读取作业台面上的照度Lx值。
五、实测数据列表与现场照明效果实拍图片
(一)、两种光源每24小时实测记录的耗电度(Kwh)数
1、两种光源每24小时实测记录的耗电度(Kwh)数列表
年 月 日 时间 名牌电感镇流器
T8-36W日光灯1根 名牌电感镇流器
T8-36W日光灯2根 法兰克T5-28B(20W)
节能灯
2006年4月12日
下午1时50分 0293.8 Kwh
起始值 0293.8 Kwh×2
=0000.00Kwh 0293.8 Kwh
起始值
2006年4月13日
下午1时40分 0294.8 Kwh 0294.8 Kwh×2
=0589.6Kwh 0294.3 Kwh
2006年4月14日
下午1时50分 0295.8 Kwh 0295.8 Kwh×2
=0591.6Kwh 0294.8 Kwh
2006年4月15日
下午1时50分 0296.8 Kwh 0296.8 Kwh×2
=0593.6Kwh 0295.3 Kwh
2006年4月16日
下午1时50分 0297.8 Kwh 0297.8 Kwh×2
=0595.6Kwh 0295.8 Kwh
2006年4月17日
下午1时50分 0298.8 Kwh 0298.8 Kwh×2
=0597.6Kwh 0296.3 Kwh
2006年4月18日
下午1时45分 0299.8 Kwh 0299.8 Kwh×2
=0599.6Kwh 0296.8 Kwh
2006年4月19日
下午1时50分 0300.8 Kwh 0300.8 Kwh×2
=0601.6Kwh 0297.3 Kwh
2006年4月20日
下午1时50分 0301.8 Kwh 0301.8 Kwh×2
=0603.6Kwh 0297.8 Kwh
2006年4月21日
下午1时50分 0302.8 Kwh 0302.8 Kwh×2
=0605.6Kwh 0298.3 Kwh
2006年4月22日
下午1时50分 0303.8 Kwh 0303.8 Kwh×2
=0607.6Kwh 0298.8 Kwh
2006年4月23日
下午1时50分 0304.8 Kwh 0304.8 Kwh×2
=0609.6Kwh 0299.3 Kwh
2006年4月24日
下午1时50分 0305.8 Kwh 0305.8 Kwh×2
=0611.6Kwh 0299.8 Kwh
2006年4月25日
下午1时50分 0306.8 Kwh 0306.8 Kwh×2
=0613.6Kwh 0300.3 Kwh
2006年4月26日
下午1时50分 0307.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0615.6Kwh 0300.8 Kwh
2006年4月27日
下午1时50分 0308.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0617.6Kwh 0301.3 Kwh
2006年4月28日
下午1时50分 0309.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0619.6Kwh 0301.8 Kwh
2006年4月29日
下午1时45分 0310.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0621.6Kwh 0302.3 Kwh
2006年4月30日
下午1时50分 0311.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0623.6Kwh 0302.8 Kwh
2006年5月1日
下午1时50分 0312.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0625.6Kwh 0303.3 Kwh
2006年5月2日
下午1时50分 0313.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0627.6Kwh 0303.8 Kwh
2006年5月3日
下午1时45分 0314.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0629.6Kwh 0304.3 Kwh
2006年5月4日
下午1时50分 0315.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0631.6Kwh 0304.8 Kwh
2006年5月5日
下午1时50分 0316.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0633.6Kwh 0305.3 Kwh
2006年5月6日
下午1时50分 0317.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0635.6Kwh 0305.8 Kwh
2006年5月7日
下午1时55分 0318.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0637.6Kwh 0306.3 Kwh
2006年5月8日
下午1时50分 0319.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0639.6Kwh 0306.8 Kwh
2006年5月9日
下午1时50分 0320.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0641.6Kwh 0307.3 Kwh
2006年5月10日
下午1时50分 0321.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0643.6Kwh 0307.8 Kwh
2006年5月11日
下午1时45分 0322.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0645.6Kwh 0308.3 Kwh
2006年5月12日
下午1时50分 0323.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0647.6Kwh 0308.8 Kwh
2006年5月13日
下午1时50分 0324.8 Kwh 0293.8 Kwh×2
=0649.6Kwh 0309.3 Kwh
31天合计耗电度数 31.0 Kwh 62.0 Kwh 15.5 Kwh
实际耗电功率 41.7 W 83.4 W 20.8 W
2、两种光源每24小时实测记录的耗电度(Kwh)数实拍图片(略)