发新话题
打印

[照明新型光源] 在T8荧光灯节能,改造中,能不能,用一根T5节能灯替代2根?

在T8荧光灯节能,改造中,能不能,用一根T5节能灯替代2根?

T8荧光灯应用量非常大。但是,改造成本比较大,工程实施投资回收期较长。可以不可以,用1根T5节能灯,替代2根T8荧光灯,如果能替代,节能效益将是很可观的。
有没有实际案例,可以借鉴??

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1558160&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

T5转T8,T5节能灯,4U,6U,8U,分体式,大功率节能灯,螺旋节能灯,

T5-28B高频率合同能源管理专用节能灯
在日资某电子公司替代电感式T8—36W日光灯
实际节电率与照明效果实测
青岛法兰克(Frank)微电子有限公司
青岛专用集成电路(ASIC)设计工作室
高频光源事业部
合同能源管理机制推进事业部
高频光源设计工程师  韩俭荣
关键词: T5高频率合同能源管理专用节能灯  电感式T8-36W日光灯  实际作业台面有效视觉照度   实际节电率  
摘   要:本文对T5高频率合同能源管理专用节能灯的实际应用现场,进行跟踪测试和数据对比分析。归纳整理成篇,供业界参考。
一、试验测试人员
青岛法兰克(Frank)微电子有限公司:李先生
日资某电子公司:能源管理科科长 王先生
日资某电子公司:变电室工作人员
二、试验测试现场
日资某电子公司:一工厂变电室。
日资某电子公司:一工厂生产车间。
三、现场试验测试条件
(一)、电能消耗与电功率测试
日资某电子公司一工厂变电室,原本已有一套自制的,用于测试直管日光灯的标准试验测试装置。
测试装置为:在一块测试板上,设置有两个独立的直管日光灯的启辉点燃电路,分别各装有一块机械式单相有功电度表。采用一个开关控制两个独立的直管日光灯的启辉点燃电路的同步通断。
在测试装置上,分别安装:
1、与生产车间正在使用的相同的T8-36W电感镇流器驱动的日光灯一根。
2、法兰克T5-28B(20W)高频率合同能源管理专用节能灯一根。
(二)、有效视觉照度测试
在一工厂生产车间现场原有的灯带上,安装有T8-36W电感镇流器驱动的日光灯,一个灯架上装有两根灯管,简称:1架2根。
在相临的一条灯带上,仍用原有灯架,安装法兰克T5-28B(20W)高频率合同能源管理专用节能灯一根,简称:1架1根。
保持灯架相同,高度相同,使用环境在同一个车间内,相临的两个灯带上的作业台面上,进行有效视觉照度测试。
四、现场测试方法
(一)、光源功率测试:
在实际现场电压条件下,每24小时记录一次,两种光源的实际耗电量的电度数。连续测量记录一个月。再按照功率P=耗电度数Kwh÷测量天数÷24小时,计算出两种光源在实际现场电压条件下的耗电功率。
(二)、有效视觉照度测试:采用数字式照度计,保持灯架相同,高度相同,使用环境在同一个车间内,相临的两个灯带上的作业台面上,进行有效视觉照度测试。
在1架2根T8-36W电感镇流器驱动的日光灯的正下方,直接测量,直接读取作业台面上的照度Lx值。
在1架1根法兰克T5-28B(20W) 高频率合同能源管理专用节能灯的正下方,直接测量,直接读取作业台面上的照度Lx值。
五、实测数据列表与现场照明效果实拍图片
(一)、两种光源每24小时实测记录的耗电度(Kwh)数
1、两种光源每24小时实测记录的耗电度(Kwh)数列表
年 月 日 时间        名牌电感镇流器
T8-36W日光灯1根        名牌电感镇流器
T8-36W日光灯2根        法兰克T5-28B(20W)
节能灯
2006年4月12日
下午1时50分        0293.8 Kwh
起始值        0293.8 Kwh×2
=0000.00Kwh        0293.8 Kwh
起始值
2006年4月13日
下午1时40分        0294.8 Kwh        0294.8 Kwh×2
=0589.6Kwh        0294.3 Kwh
2006年4月14日
下午1时50分        0295.8 Kwh        0295.8 Kwh×2
=0591.6Kwh        0294.8 Kwh
2006年4月15日
下午1时50分        0296.8 Kwh        0296.8 Kwh×2
=0593.6Kwh        0295.3 Kwh
2006年4月16日
下午1时50分        0297.8 Kwh        0297.8 Kwh×2
=0595.6Kwh        0295.8 Kwh
2006年4月17日
下午1时50分        0298.8 Kwh        0298.8 Kwh×2
=0597.6Kwh        0296.3 Kwh
2006年4月18日
下午1时45分        0299.8 Kwh        0299.8 Kwh×2
=0599.6Kwh        0296.8 Kwh
2006年4月19日
下午1时50分        0300.8 Kwh        0300.8 Kwh×2
=0601.6Kwh        0297.3 Kwh
2006年4月20日
下午1时50分        0301.8 Kwh        0301.8 Kwh×2
=0603.6Kwh        0297.8 Kwh
2006年4月21日
下午1时50分        0302.8 Kwh        0302.8 Kwh×2
=0605.6Kwh        0298.3 Kwh
2006年4月22日
下午1时50分        0303.8 Kwh        0303.8 Kwh×2
=0607.6Kwh        0298.8 Kwh
2006年4月23日
下午1时50分        0304.8 Kwh        0304.8 Kwh×2
=0609.6Kwh        0299.3 Kwh
2006年4月24日
下午1时50分        0305.8 Kwh        0305.8 Kwh×2
=0611.6Kwh        0299.8 Kwh
2006年4月25日
下午1时50分        0306.8 Kwh        0306.8 Kwh×2
=0613.6Kwh        0300.3 Kwh
2006年4月26日
下午1时50分        0307.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0615.6Kwh        0300.8 Kwh
2006年4月27日
下午1时50分        0308.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0617.6Kwh        0301.3 Kwh
2006年4月28日
下午1时50分        0309.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0619.6Kwh        0301.8 Kwh
2006年4月29日
下午1时45分        0310.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0621.6Kwh        0302.3 Kwh
2006年4月30日
下午1时50分        0311.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0623.6Kwh        0302.8 Kwh
2006年5月1日
下午1时50分        0312.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0625.6Kwh        0303.3 Kwh
2006年5月2日
下午1时50分        0313.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0627.6Kwh        0303.8 Kwh
2006年5月3日
下午1时45分        0314.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0629.6Kwh        0304.3 Kwh
2006年5月4日
下午1时50分        0315.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0631.6Kwh        0304.8 Kwh
2006年5月5日
下午1时50分        0316.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0633.6Kwh        0305.3 Kwh
2006年5月6日
下午1时50分        0317.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0635.6Kwh        0305.8 Kwh
2006年5月7日
下午1时55分        0318.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0637.6Kwh        0306.3 Kwh
2006年5月8日
下午1时50分        0319.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0639.6Kwh        0306.8 Kwh
2006年5月9日
下午1时50分        0320.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0641.6Kwh        0307.3 Kwh
2006年5月10日
下午1时50分        0321.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0643.6Kwh        0307.8 Kwh
2006年5月11日
下午1时45分        0322.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0645.6Kwh        0308.3 Kwh
2006年5月12日
下午1时50分        0323.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0647.6Kwh        0308.8 Kwh
2006年5月13日
下午1时50分        0324.8 Kwh        0293.8 Kwh×2
=0649.6Kwh        0309.3 Kwh
31天合计耗电度数        31.0 Kwh         62.0 Kwh        15.5 Kwh
实际耗电功率        41.7 W        83.4 W        20.8 W
2、两种光源每24小时实测记录的耗电度(Kwh)数实拍图片(略)


TOP

T5转T8,T5节能灯,4U,6U,8U,分体式,大功率节能灯,螺旋节能灯,

(二)、两种光源在生产车间现场 作业台面照度值实测(Lx)数
1、两种光源在生产车间现场 作业台面照度值实测(Lx)数列表
        名牌电感镇流器T8-36W日光灯
1架2根        法兰克T5-28B(20W) 节能灯
1架1根
作业台面
照度值实测        462 Lx        507 Lx
作业台面
照度提高值        =507 Lx-462 Lx=45 Lx
作业台面
照度提高率        =45 Lx÷462 Lx×100%=9.7 %
2、两种光源在生产车间现场 作业台面照度值实测(Lx)数实拍图片(略)
(三)、两种光源节电率与照度提高率比较列表
        名牌电感镇流器T8-36W日光灯
1架2根        法兰克T5-28B(20W) 节能灯
1架1根
实际耗电功率        83.4 W        20.8 W
实际节省
电功率数值        =83.4 W-20.8 W=62.6 W
实际节电率        =62.6 W÷83.4 W×100%=75.1%
       
作业台面
照度值实测        462 Lx        507 Lx
作业台面
照度提高值        =507 Lx-462 Lx=45 Lx
作业台面
照度提高率        =45 Lx÷462 Lx×100%=9.7 %
结   论        直接替代后,在作业台面照度提高9.7 %的前提下,实际节电率高达75.1%。
(四)、两种光源生产车间现场照明效果实拍图片(略)
六、两种光源 每W电功率作业台面照度值分析
1、原有电感镇流器T8-36W日光灯,每W电功率作业台面照度值
原有电感镇流器T8-36W日光灯,每W电功率作业台面照度值
=照度值462 Lx
÷原有电感镇流器T8-36W日光灯实际功率83.4 W
=5.54 Lx/W
2、法兰克T5-28B(20W) 高频率合同能源管理专用节能灯,每W电功率作业台面照度值
法兰克T5-28B(20W) 高频率合同能源管理专用节能灯,每W电功率作业台面照度值
=照度值507 Lx
÷法兰克T5-28B(20W)高频率高光效节能灯实际功率20.8 W
=24.38 Lx/W
七、两种光源 每W电功率作业台面照度值(光效)对比倍数
法兰克T5-28B(20W) 高频率合同能源管理专用节能灯,每W电功率作业台面照度值:为原有电感镇流器T8-36W日光灯的=24.38 Lx÷5.54 Lx=4.40倍。
八、两种光源照明质量对比分析
两种光源照明质量对比分析
(一)、色温与光色
1、原有电感镇流器驱动的T8—36W荧光灯,色温4500K左右,模拟日光色。照明环境对人的视觉情绪调动不够。
2、法兰克T5-28B(20W)高频率合同能源管理专用节能灯,色温6500K左右,太阳光光色,可见光比例高,有效视觉光效和有效视觉照度高。照明环境真实视觉感明显地明亮、清晰、舒适。
(二)、显色指数与显色能力
1、原有电感镇流器驱动的T8—36W荧光灯,显色指数R值在40左右,显色能力一般。照明环境产生色偏差,不能正确地辨识彩色物体的真实颜色。
2、法兰克T5-28B(20W)高频率合同能源管理专用节能灯,显色指数R值在82左右,接近于太阳光的R值=100,显色能力高。照明环境色彩逼真,能够正确地辨识彩色物体的真实颜色。
(三)、频闪与频闪效应危害
1、原有电感镇流器驱动的T8—36W荧光灯,频闪深度高大达55%以上,频闪效应危害比较严重。视觉定位感差,易引起视觉疲劳,造成生产效率低下。
2、法兰克T5-28B(20W)高频率合同能源管理专用节能灯,频闪深度小于5%,无频闪效应危害。视觉定位感好,视觉不疲劳,有利于提高生产效率。
九、试验测试现场 原有光源与技术性能分析
1、日资某电子公司,生产车间原有电感镇流器驱动的T8-36W直管日光灯,一个灯架上安装2根,电感镇流器和日光灯管,均是名牌产品。
2、生产车间原有电感镇流器T8-36W直管日光灯,两端头无黑头现象,灯管明亮,基本上没有较大的光衰现象。所以,在对比测试时没有更换新灯管。
3、电感镇流器的T8-36W日光灯其电流、功率与光效技术分析
(1)、电感镇流器的T8-36W日光灯,镇流器功耗占灯功率的20%-30%。
电感镇流器技术品质越差,使用的时间越久,镇流器功耗越大。
(2)、荧光灯管是负阻性电子器件,其光效与其电流值遵循正弦抛物线函数关系。因电感镇流器的T8-36W日光灯的实际电流,显著高于其最佳数值。造成荧光灯管工作在低光效曲线段,其实际光效大大降低。
(3)、T8-36W日光灯管,由于其技术品质的原因,在产生发出的光通量中,可见光比例低。有效视觉光效低。
十、试验测试现场 新光源与技术性能分析
1、试验测试现场新光源
法兰克T5-28B(20W) 高频率合同能源管理专用节能灯,一个灯架上安装1根。
2、技术性能分析
(1)整套集成:T5高频率合同能源管理专用节能灯,T5-28整套集成包括:
高频率全电子镇流器1只
T5-28型三基色高光效荧光灯管1根
T5与T8专用转换头1对
(2)、整套集成总输入功率
法兰克T5高频率合同能源管理专用节能灯,一个整套集成线路输入总功率=20.8W。
(3)、太阳光色,光谱能量分布接近于太阳光,可见光比例高。
(4)、太阳光色,有效视觉光效高,节电率高。直接替代T8日光灯,在替代后有效视觉照度提高到原来的9.7%的前提下,其功率替代比例为1:4.4W,节电率高达75.1﹪以上。
(5)、太阳光色,高显色性能。显色指数R≧82,接近于太阳光的显色指数R=100,色彩鲜艳逼真。
(6)、高频率,光通量平滑稳定,无频闪效应危害。电子镇流器交流-直流-交流(AC-DC-AC)变换频率高达45Khz-65Khz。在180V-260V电压范围内,光通量波动深度<5﹪,无频闪效应危害。观看细小物体,真实不晃眼。视觉不疲劳、不引发偏头痛,有利于提高生产效率。
(7)、电网环境适应能力强。在180V-260V电压范围内,能够可靠地启辉点燃。能够应用于电压跌落、谐波干扰严重的电网环境中。如:电阻焊机生产车间、大功率电焊机生产车间等。
(8)、空间环境适应能力强。低温启辉特性好,能在-15℃的环境中可靠地启辉点燃。可以应用于+50℃的高温和湿度100﹪生产环境中。
(9)、光衰值小,启辉点燃寿命长。法兰克T5高频率合同能源管理专用节能灯,光衰值小,10000小时光通量维持率高达90﹪。启辉点燃寿命为20000小时。
(10)、启辉点燃稳定可靠,故障率低。法兰克T5高频率合同能源管理专用节能灯,在工业照明运行中,实际统计故障率3%--5%。


TOP

T5转T8,T5节能灯,4U,6U,8U,分体式,大功率节能灯,螺旋节能灯,

十一、结论
该现场试验测量中,青岛法兰克T5高频率合同能源管理专用节能灯,直接替代电感镇流器驱动的T8-36W直管日光灯:
1、在作业台面照度值提高9.7%的前提下:实际节电率=75.1%
2、显色指数R值由40提高到82,显色性能提高2倍以上。观看彩色物体,颜色逼真。
3、无频闪效应危害,有利于提高生产效率。
4、法兰克T5高频率合同能源管理专用节能灯,太阳光色,光通量中可见光比例高,生产车间现场视觉感,较原来T8-36W直管日光灯明显明亮。
获取详细资料:
1、门户网站搜索关键词:
或:韩俭荣
或:hanjianrong518@yahoo.com.cn
或:青岛法兰克(Frank)微电子有限公司
2、致电:Gsm:1360 630 6833   Tel:0532—8876 0830



附件词:青岛,法兰克,照明节能,合同能源管理,EMC,节电器,T5转T8,T5节能灯,T5荧光灯,LED照明,4U,6U节能灯,8U节能灯,T5,T8,U型节能灯,螺旋节能灯,太阳能节能灯,风能,路灯,高杆灯,高频节能灯,无极灯,节能灯,商业照明,工业照明,桥梁照明,城市照明,分体式,纳米,反光板,城市亮化,T8荧光灯,环型荧光灯,H型荧光灯,金属卤化物灯,汞灯,钠灯,大功率节能灯,荧光灯支架,万向角灯支架,超薄,欧式,支架,电感,电子,镇流器,铝合金灯罩,T5带罩支架,分体式大功率节能灯,分体式节能灯,莲花型节能灯,应急灯,工矿灯,庭院灯,霓虹灯,灯管,环保节能灯,射灯,景观灯,草坪灯,泛光灯,吸顶灯,格栅灯,高效,色温,光效,流明,控制器,开关,接触器,频闪,替代,改造,光通量,五金,电线,电缆,车床,压力容器,锅炉,管道,泵,阀,服装,鞋,帽,旅游鞋,电表,橡胶,轮胎,汽车,点火器,直流,交流,脉冲,低压,高压,电容,电阻,电感,三极管,自动控制,数控,宽频度,宽频域,电子镇流器,节油,节水,节煤,节气,风机,电机,泵,锅炉,中央空调,电炉,电焊机,切割机,空压机,减速机,发电机,冷水机,烘干机,破碎机,衣车,照明,光伏发电,风力发电,无功补偿,注塑机,节电器,节电装置,直流,三相,交流,电力,高压,低压,启动器,接触器,变送器,电抗器,变压器,变阻器,熔断器,制动器,起动器,漏电断路器,保护器,控制器,继电器,调压器,变频器,电线,电缆,传感器,空气,电器开关,PLC,电容器,绝缘子,热电偶,端子,灭弧,轴承,阀门,数控,自动化,压床,冲床,机床,锻压机,模具,弹簧,齿轮,轮胎,激光,加工中心,燃烧器,灯箱,钢管,钢板,电器箱,控制柜,仪器仪表,酸,碱,盐,烃,苯,油墨,纸,漆,布,纱,皮革,鞋,塑料,橡胶,尼龙,树脂,聚合物,刀,紧固件,电池,纺织,化工,电工电气,电子,能源,环保,建筑,五金工具,玩具,医药,包装,印刷,家具,办公,文教,机械,运动,休闲,饰品,礼品,通讯,服装,汽车,安全,防护,食品,饮料,加工,设备,创业,博客营销,博客,企业博客,博客文化,商人文化,博客传播,博客营销案例,博客营销发展,博客营销技巧,博客创业,万用表,照度计,气动工具,液晶,发生器,称重仪器,频谱仪,露点仪,调节仪,变送器,PID控制器,压力仪表,流量仪表,物位仪表,记录分析,接口转换,保护,手动工具,组合工具,气动工具,电动工具,焊接工具,维修工具,静电防护,生产设备及装置,可燃气体检测仪,氧气检测仪,毒性气体检测仪,复合型气体检测,室内空气污染检测,气味测试,烟气分析,锅炉效率,在线监测控制,其它,硬度计,测厚仪,涂层测厚仪,粗糙度仪,测振仪,转速表,频闪仪,探伤仪,测高仪,测距仪,金相显微镜,试验机,管线探测及故障定位,检漏仪,推拉,扭力计,嵌入式PC,嵌入式控制器,嵌入式主板,执行器,PH分析,PH控制,液位流量计,计数器,示波器,虚拟仪器,发生器,称重仪器,频谱仪,露点仪,调节仪,变送器,PID控制器,力测量,激光检测,电导率,霍尔传感器,热敏电阻,传感器,微动开关,行程开关,无线电系统,无线遥控,测控终端,数传模块,数传电台,电源,平板电脑,CPU卡,工作站,工控机,工业主板,通讯卡,数据采集,机箱,工业键盘,工业底板,输入输出模块,机器人,机械手,视频平台,识别系统,监视器,图象处理软件,图象处理器,图象采集卡,条码识别,视觉传感器,摄影摄像机,视觉系统,网络机柜,总线端子,接口模块,总线模块,防火墙,连接器,转换器,集线器,路由器,中继器,串口服务器,以太网交换机,可编程控制器,编码器,运动控制卡,运动控制器,数控系统,直线电机,直流伺服电机,步进电机,同步电机,伺服控制器,伺服系统,风泵专用,供水专用,纺机专用,注塑专用,工程型变频器,通用变频器,高压变频器,

电光源,灯具,室内灯具,室外灯具,放电灯,白炽灯,节能灯,照明电器,镇流器,调光器件,控制设备,照明设计,照明工程,

LED,节能灯,镇流器,LED灯,灯具,照明,灯管,照明工程,金卤灯,灯泡,荧光灯,路灯,应急灯,格栅灯,支架,射灯,太阳能,灯罩,配件,灯饰,开关,无极灯,手电筒,变压器,景观灯,台灯,卤钨灯,筒灯,灯座,工业灯,护栏灯,壁灯,冷阴极,荧光粉,光纤,圣诞灯,车灯,灯头,灯头,卤素灯,舞台灯,投光灯,吸顶灯,钠灯,灯,二极管,泛光灯,公司,探照灯,庭院灯,电光源,灯丝,触发器,日光灯,防爆灯,吊灯,水下灯,CCFL,汽车灯,白炽灯,汞灯,霓虹灯,灯杯,毛管,调光器,地埋灯,草坪灯,控制器,外壳,灯杆,感应灯,TCL,氙气灯,电筒,电感镇流器,插座,太阳能灯,紫外线灯,户外灯、,矿灯,整流器,设备,灯带,放电灯,广告灯,氙灯,灯柱,紫外线,高杆灯,护眼灯,紫外灯,灯盘,矿灯,电源,诱蚊灯,启辉器,杀菌灯,隧道灯,水底灯,玻璃管,光源,信号灯,夜灯,埋地灯,紫外线杀菌灯,电容,紫光灯,电极,指示灯,插头,道路灯,冷阴极灯,保险丝,钨灯,电子镇流器,灯箱,红外线灯,彩虹管,泡壳,障碍灯,灯壳,冷阴极管,灯串,导丝,墙灯,光管,玻璃,投射灯,t8,镝灯,护栏管,驱蚊灯,频闪灯,轨道灯,工厂灯,电话灯,发光字,照明电器,闪光灯,钨丝,商业照明,欧斯朗,防潮灯,聚光灯,螺旋管,PAR灯,地砖灯,激光灯,灭蚊灯,天花灯,灯架,鎮流器,塑料件,PC管,低压灯,发光二极管,球泡,检测,电缆,反光罩,端子,电池,电器,电容器,石英灯,照明灯,碘钨灯,钼,塑件,气体放电灯,电阻,UV灯,反光杯,装饰灯,调控,橱柜灯,粘合剂,墙角灯,防尘灯,玻璃灯,接头,户外照明,电线,净化灯,节电,陶瓷管,节电器,t9,氖灯,石英管,冷光灯,落地灯,防水灯,光控,电源线,

噪音计,风速计,照度计,温湿度仪,露点仪,接触测温仪,红外测温仪,粉尘仪,粒子计,汽车尾气检测,多功能仪表,电能质量分析仪,功率计,接地电阻测试仪,钳表,相序表,泄漏电流,安规测试,电工常用,多功能测试仪,其它,示波器,万用表,信号发生器,元器件检测,毫欧/毫伏表,频率计,逻辑分析仪,电源,开发工具,数据采集,波形记录,其


T5转T8 T5节能灯 U型 螺旋 路灯 太阳能 大功率节能灯 合同能源管理 高频无极灯
T5转T8 T5节能灯 4U 6U 8U 分体式 大功率节能灯 螺旋节能灯
T5转T8,T5节能灯,4U,6U,8U,分体式,大功率节能灯,螺旋节能灯,


TOP

我们公司正在做样品光源测试,准备对公司T8光源做节能改造。1代替1和1代替2。有了结果我会及时和大家分享的。