发新话题
打印

[照明新型光源] 节能灯,能不能替代金卤灯?大功率节能灯,T5节能灯,T5转T8,太阳能节能灯

节能灯,能不能替代金卤灯?大功率节能灯,T5节能灯,T5转T8,太阳能节能灯

250W400W的金卤灯,在传统光源中,已经属于技术性能先进、品质优秀的电光源。在照明节能改造工程中,能不能够直接替代?如果能够替代,其节能效果和照明效果怎样?在这其中的技术机理是什么??

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1551181&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

T5转T8,T5节能灯 LED照明 节能灯 8U节能灯,

节能灯光辐射能量与测量体系
青岛法兰克(Frank)微电子有限公司
青岛专用集成电路(ASIC)设计工作室
合同能源管理机制推进事业部
高频光源事业部
高频光源设计工程师  韩俭荣
E-mail:hanjianrong518@yahoo.com.cn
Tel:0532-8876 0830   Gsm:1360 630 6833

关键词:节能灯  可见光  不可见光  视觉特性  光谱能量分布特性  辐射度学  光度学  目视法
摘  要:简要分析了节能灯,光谱能量分布特性与人眼的视觉特性的相互作用关系及技术机理。给出了节能灯光辐射能量的测量对象,及与之相适应的测量体系。仅供参考。
一、节能灯的定义
(一)、荧光灯
在描述节能灯之前,应先描述一下荧光灯。
荧光灯,为汞蒸气气体放电光致发光电光源。分为低压汞蒸气放电荧光灯和高压汞蒸气放电荧光灯两大类。
高压汞蒸气放电荧光灯,又分有高压汞灯和超高压汞灯,用于工业照明和特殊场合照明。
低压汞蒸气放电荧光灯,在现实照明领域简称为:荧光灯。荧光灯管管径有T10、T8、T6、T5、T4、T3等,其形状有直管型、U型、螺旋型、H型、环型、双D型等。
(二)、节能灯
节能灯原本是一个功能性词汇,是对荧光灯技术性能和品质目标的描述。节能灯的技术实质是:低压汞蒸气放电荧光灯。
原本一个功能性词汇,之所以能演变成一个产品的名称性词汇。得益于电光源领域的科技进步,特别是发光材料的科技研发所取得的突破性进展(作者韩俭荣)。
自二十世纪九十年代以来,荧光灯产业界的工程技术人员。综合运用气体放电物理理论和电光源化学理论的新成果,经过艰苦科研攻关,将荧光灯的技术性能和品质,向前推进了一大步。由此,荧光灯脱胎换骨新生出节能灯。
电光源企业将荧光灯生产成管径为T5的:直管型、U型、螺旋型、H型等等多种形状的节能灯,用于民用和工商业照明。
(三)、节能灯与荧光灯实质区别
节能灯与荧光灯相比较,其外形基本相似,有的基本一样。实质区别在于技术特性与品质,即:电度学与光度学的技术特性和品质参数。在诸多技术特性和品质参数中,主要的实质区别为:高光效、高节能。部分技术品质优秀的节能灯,会注重有效视觉光效这个目标。
二、电光源与光
1、光是一种电磁辐射波,是一种电磁辐射能。其波长区间较宽:从宇宙射线到长波。光辐射能量,人眼并不是都能看的见。光辐射能量包括可见光和不可见光两部分。
2、从电磁辐射波谱可以看到,可见光只是电磁辐射波中的一小部分。通常认为波长在390-770nm范围的电磁辐射波为可见光。
3、在可见光波长范围内,人眼睛对光与色的真实视觉感,依可见光的波长从长到短表现为:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色。
4、在可见光波长范围内,人眼睛对光与色真实视觉感的灵敏度也是不一样的。分为高灵敏可见光和低灵敏可见光(作者韩俭荣)。
5、电光源将电能转换成光辐射能用于照明,产生的光辐射能量,并不全是可见光辐射能量。包含可见光辐射能量与不可看见光辐射能量两部分。
6、电光源将电能转换成光辐射能用于照明,人眼睛能感觉到的可见光辐射能量,才是真正有效用的辐射能量。
7、电光源的技术与品质不同,光辐射能量的光谱能量分布结构不同。其可见光与不可见光辐射能量的比例也是不同的。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
8、电光源产生的可见光辐射能量,具有一定的波长区间范围和光谱能量分布结构。电光源的技术与品质不同,可见光辐射能量的光谱能量分布结构不同。可见光辐射能量中包括:高灵敏可见光和低灵敏可见光两部分。
9、电光源的技术与品质不同,可见光辐射能量的光谱能量分布结构不同。在其可见光辐射能量中,高灵敏可见光和低灵敏可见光,辐射能量的比例也是不同的。
三、人眼的视觉特性
(一)、人眼的视觉生理构造与机理
1、人眼的视觉生理构造
人眼近似为一个球形,假如从前向后切开,就会得到一个人眼的切面图。最前面的是充满水晶体的前房。前房后面是后房,里面装满了后方液。最后面是视网膜。
在视网膜上分布有大量的感光细胞。感光细胞分为杆状细胞和锥状细胞,两者功能不一样。
2、人眼的视觉机理
视网膜是眼睛感受光辐射能量刺激的机体。外界的光辐射能量进入眼内,在视网膜上,由杆状细胞和锥状细胞综合成像后,由视神经传递到大脑中枢形成视觉。
(二)、空间环境与人眼的视觉状态
人眼所处的空间环境,有明亮的、有黑暗的、有介于明亮与黑暗之间的。(作者韩俭荣)一般定义为:明视觉状态、暗视觉状态和中间视觉状态。
明视觉状态:人眼所处的空间环境,亮度大于3cd,为明视觉状态。
暗视觉状态:人眼所处的空间环境,亮度小于0.001cd,为暗视觉状态。
中间视觉状态:人眼所处的空间环境,介于明视觉和暗视觉之间的,为中间视觉状态。
电光源将电能转换成光辐射能用于照明,其运行环境的空间环境为人眼的明视觉状态。
(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
(三)、人眼的视觉特性
1、人眼视网膜上的杆状细胞和锥状细胞,两者对光辐射能量刺激的响应灵敏度不同,功能不一样。
杆状细胞:对光辐射能量刺激的响应灵敏度高,能够感受极微弱的光能量辐射。但是,不能很好地区分颜色和分辨物体的细节。
锥状细胞:对光辐射能量刺激的响应灵敏度低,不能够感受极微弱的光能量辐射。但是,对颜色的响应灵敏度高,能够很好地区分颜色,分辨物体的细节(作者韩俭荣)。
2、在不同的视觉状态下,人眼的视觉,是由杆状细胞和锥状细胞综合成像后产生的。因此,对不同光谱的光辐射能量,对应于不同的响应灵敏度。
3、在不同的视觉状态下,对光辐射能量刺激的响应,起主导作用的感光细胞不同。对不同光谱的光辐射能量,响应灵敏度的对应关系也是不同的。
4、人眼视网膜上的锥状细胞,又细分为三种感光细胞。在明视觉状态下,分别对可见光辐射能量中的,红、绿、蓝三个可见光谱带的辐射能量,对应于高响应灵敏度。
(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
四、人眼的视觉特性函数曲线
(一)、电光源产生的可见光辐射能量,具有一定的波长范围,可以细分成若干个单光谱的光辐射能量。
(二)、人眼视网膜上的感光细胞,对每一个单光谱的光辐射能量,一对一地对应一个响应灵敏度。
(三)、在平面坐标图上,以波长为横轴,以响应灵敏度为纵轴。将每个单光谱的光辐射能量与响应灵敏度一对一地对应点进行描绘,就会得到一条类似于正弦抛物线的曲线,我们称其为:人眼的视觉特性函数曲线。
(四)、人眼的视觉特性函数曲线,我们设置两个特征参量进行描述,即:峰值和半峰宽度。(作者韩俭荣)峰值只有一个,在峰值基本确定的前提下,视觉特性函数曲线的半峰宽度也基本确定。
五、人眼的视觉特性函数曲线的物理意义
1、人眼的视觉特性函数曲线的物理意义:表征的是人眼的视觉灵敏度与光频谱之间的关系。表明人眼的视觉对光具有选择性。同等能量的可见光辐射,其波长不同,在人眼中产生的真实视觉感,是不同的。
2、峰值的物理意义:表征的是峰值所对应的光频谱的光辐射,单位能量在人眼中产生的真实视觉感最强烈。在峰值左右两边,离峰值所对应的光频谱,越远的光频谱的光辐射,单位能量在人眼中产生的真实视觉感越低。
3、半峰宽度的物理意义:1/2峰值高度处,视觉特性函数曲线上两点所对应的波长范围,我们称为:人眼的视觉特性函数曲线的半峰宽度。表征的是:在半峰宽度的波长范围内,单位光辐射能量在人眼中产生的真实视觉感强烈(作者韩俭荣)。
也可以理解为:在半峰宽度的波长范围内的光辐射,人眼视觉对其辐射能量刺激的响应为高响应灵敏度。
(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
六、节能灯光谱能量分布特性与人眼的视觉特性函数曲线
1、节能灯是气体放电光源,其光辐射能量是由红、绿、蓝色,三个不同峰值、不同频谱宽度的独立窄带光谱合成的。将窄带光谱的各个峰值点进行描绘,就得到一条节能灯的光谱能量分布特性曲线。这条特性曲线,是一条不是很规则的近似于抛物线的曲线(作者韩俭荣)。
2、节能灯的光谱能量分布特性曲线不是固定的,与节能灯的技术性能和品质有关。
3、节能灯的光谱能量分布特性曲线,如果能够靠近人眼的视觉特性函数曲线。在相同光辐射能量的前提下,节能灯的光辐射能量,在人眼上产生的光与色的真实视觉感就强烈。越靠近,越强烈。假如,两条曲线能重叠,其真实视觉感就最强烈。
七、电光源光辐射能量的测量体系
光辐射能量是一种电磁辐射能量。对光辐射能量的测量,现存在两种不同的测量体系。即:辐射度学和光度学体系。
1、辐射度学体系:是以纯客观的物理概念为理论基础,以纯客观的物理能量为测量对象的评价体系。
它适应于光辐射能量的全波段,仅从能量的角度对光辐射能量进行评价(作者韩俭荣)。
2、光度学体系:是以辐射度学体系的基本理论为指导,以人眼睛的生理视觉特性为基础。是以在人眼睛上,能够产生明暗与颜色真实视觉感的光辐射物理能量,为对象的评价体系。
它适应于光辐射能量的可见光波段,是从光辐射能量与人眼睛真实视觉感的相互作用的对应关系的角度,对光辐射能量进行评价。
(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
八、节能灯光辐射能量的测量体系的适应性
1、节能灯用于照明,是为人的眼睛服务的。其光与色的真实效果,最终是由人的眼睛来判别评价的。
2、节能灯光辐射能量的测量,应选用光度学体系。
以辐射度学体系基本理论为指导,充分考虑人眼睛的生理视觉特性。从光辐射能量与人眼睛真实视觉感相互作用的角度出发,以能够在人眼睛上,产生明暗与颜色真实视觉感的光辐射能量为对象,对光辐射进行测量与评价。
3、评价中,对测量到的物理数字结果,要用目视法进行验证。目视法:就是用眼睛对两种光辐射能量的强度,进行对比鉴别的直观方法。
人眼睛在感受光刺激时,不能定量地判断其强度大小。但是,对评定两个光辐射能量强度的大小,则相当准确。
九、结论
1、光辐射能量:包括可见光光辐射和不可见光光辐射两部分。
2、节能灯将电能转换成光辐射能用于照明,产生的光辐射能量,包含可见光辐射能量与不可看见光辐射能量两部分。
3、节能灯将电能转换成光辐射能用于照明,产生的光辐射能量中,人眼睛能感觉到的可见光辐射能量,才是真正有效用的辐射能量。
4、节能灯的技术与品质不同,光辐射能量的光谱能量分布结构不同。其可见光与不可见光辐射能量的比例也是不同的。
5、节能灯用于照明,是为人的眼睛服务的。其光与色的真实效果,最终是由人的眼睛来判别评价的。
6、节能灯光辐射能量的测量,应选用光度学体系。
7、评价中,对测量到的物理数字结果,要用目视法进行验证。
获取详细资料:
1、门户网站搜索关键词:
或:韩俭荣
或:hanjianrong518@yahoo.com.cn
或:青岛法兰克(Frank)微电子有限公司
2、致电:Gsm:1360 630 6833   Tel:0532—8876 0830

附件词:青岛,法兰克,照明节能,合同能源管理,EMC,节电器,T5转T8,T5节能灯,T5荧光灯,LED照明,4U,6U节能灯,8U节能灯,T5,T8,U型节能灯,螺旋节能灯,太阳能节能灯,风能,路灯,高杆灯,高频节能灯,无极灯,节能灯,商业照明,工业照明,桥梁照明,城市照明,分体式,纳米,反光板,城市亮化,T8荧光灯,环型荧光灯,H型荧光灯,金属卤化物灯,汞灯,钠灯,大功率节能灯,荧光灯支架,万向角灯支架,超薄,欧式,支架,电感,电子,镇流器,铝合金灯罩,T5带罩支架,分体式大功率节能灯,分体式节能灯,莲花型节能灯,应急灯,工矿灯,庭院灯,霓虹灯,灯管,环保节能灯,射灯,景观灯,草坪灯,泛光灯,吸顶灯,格栅灯,高效,色温,光效,流明,控制器,开关,接触器,频闪,替代,改造,光通量,五金,电线,电缆,车床,压力容器,锅炉,管道,泵,阀,服装,鞋,帽,旅游鞋,电表,橡胶,轮胎,汽车,点火器,直流,交流,脉冲,低压,高压,电容,电阻,电感,三极管,自动控制,数控,宽频度,宽频域,电子镇流器,节油,节水,节煤,节气,风机,电机,泵,锅炉,中央空调,电炉,电焊机,切割机,空压机,减速机,发电机,冷水机,烘干机,破碎机,衣车,照明,光伏发电,风力发电,无功补偿,注塑机,节电器,节电装置,直流,三相,交流,电力,高压,低压,启动器,接触器,变送器,电抗器,变压器,变阻器,熔断器,制动器,起动器,漏电断路器,保护器,控制器,继电器,调压器,变频器,电线,电缆,传感器,空气,电器开关,PLC,电容器,绝缘子,热电偶,端子,灭弧,轴承,阀门,数控,自动化,压床,冲床,机床,锻压机,模具,弹簧,齿轮,轮胎,激光,加工中心,燃烧器,灯箱,钢管,钢板,电器箱,控制


TOP

T5转T8,T5节能灯,LED照明,节能灯,8U节能灯,分体式,大功率节能灯

照明节能改造工程,应该有一个科学的方案和科学的评价体系。
是的,应该是这样。
对照明节能的评价,既不能单讲照度提高多少?也不能单讲节电率是多少?
照明节能,是一个系统工程。应该从系统的观点出发,综合考虑;照明效果与质量和节电率,建立一个科学的评价体系。
第一、是在同一电网环境和空间环境条件下。
第二、在同一高度的条件下。
三、在同一灯罩的条件下,还是,不同的灯罩条件下。
确立以上条件后,直接替代,进行照明改造。
在替代改造后,在照度提高X%的前提条件下,节电率是X%;或者是,在照度相同的前提条件下,计算出节省多少电功率。根据开灯时段的电价和开灯时间,计算出每天节省多少电费。再根据节电工程改造的投资,计算出照明节能改造工程的投资回收期是多少天。而后,计算出全年的节电纯效益。
这样评价,是不是会相对全面一些。



获取详细资料:
1、门户网站搜索关键词:       
或:韩俭荣
或:hanjianrong518@yahoo.com.cn
或:青岛法兰克(Frank)微电子有限公司
2、致电:Gsm:1360 630 6833   Tel:0532—8876 0830
附件词:青岛,法兰克,照明节能,合同能源管理,EMC,节电器,T5转T8,T5节能灯,T5荧光灯,LED照明,4U,6U节能灯,8U节能灯,T5,T8,U型节能灯,螺旋节能灯,太阳能节能灯,风能,路灯,高杆灯,高频节能灯,无极灯,节能灯,商业照明,工业照明,桥梁照明,城市照明,分体式,纳米,反光板,城市亮化,T8荧光灯,环型荧光灯,H型荧光灯,金属卤化物灯,汞灯,钠灯,大功率节能灯,荧光灯支架,万向角灯支架,超薄,欧式,支架,电感,电子,镇流器,铝合金灯罩,T5带罩支架,分体式大功率节能灯,分体式节能灯,莲花型节能灯,应急灯,工矿灯,庭院灯,霓虹灯,灯管,环保节能灯,射灯,景观灯,草坪灯,泛光灯,吸顶灯,格栅灯,高效,色温,光效,流明,控制器,开关,接触器,频闪,替代,改造,光通量,五金,电线,电缆,车床,压力容器,锅炉,管道,泵,阀,服装,鞋,帽,旅游鞋,电表,橡胶,轮胎,汽车,点火器,直流,交流,脉冲,低压,高压,电容,电阻,电感,三极管,自动控制,数控,宽频度,宽频域,电子镇流器,


TOP

T5转T8,T5节能灯,LED照明,节能灯,8U节能灯,分体式,大功率节能灯

本人有一个日资公司的,照明节电工程的实测数据与分析报告。提供给大家参考。因本人专业知识较欠缺,有不对的地方,敬请谅解。谢谢!


青岛,法兰克,照明节能,合同能源管理,EMC,节电器,T5转T8,T5节能灯,T5荧光灯,LED照明,4U,6U节能灯,8U节能灯,T5,T8,U型节能灯,螺旋节能灯,太阳能节能灯,风能,路灯,高杆灯,高频节能灯,无极灯,节能灯,商业照明,工业照明,桥梁照明,城市照明,分体式,纳米,反光板,城市亮化,T8荧光灯,环型荧光灯,H型荧光灯,金属卤化物灯,汞灯,钠灯,大功率节能灯,荧光灯支架,万向角灯支架,超薄,欧式,支架,电感,电子,镇流器,铝合金灯罩,T5带罩支架,分体式大功率节能灯,分体式节能灯,莲花型节能灯,应急灯,工矿灯,庭院灯,霓虹灯,灯管,环保节能灯,射灯,景观灯,草坪灯,泛光灯,吸顶灯,格栅灯,高效,色温,光效,流明,控制器,开关,接触器,频闪,替代,改造,光通量,五金,电线,电缆,车床,压力容器,锅炉,管道,泵,阀,服装,鞋,帽,旅游鞋,电表,橡胶,轮胎,汽车,点火器,直流,交流,脉冲,低压,高压,电容,电阻,电感,三极管,自动控制,数控,宽频度,宽频域

日本独资精密机械有限公司
采用青岛法兰克U型高频率节能灯替代250、400W金卤灯
照明效果与节电效益分析报告
青岛法兰克(Frank)微电子有限公司
青岛专用集成电路(ASIC)设计工作室
高频光源事业部
合同能源管理机制推进事业部
高频光源设计工程师  韩俭荣
关键词:地面照度实测值  功率替代比例  节电率   光谱能量分布   不可见光   可见光   视觉灵敏   低视觉灵敏可见光   光谱能量分布特性    人眼视觉函数曲线   有效视觉光效   有效视觉照度   投资回收期
一、概述
日本独资精密机械有限公司生产车间,现正在使用的电光源为:某知名品牌的250W和400W金卤灯,匹配深照型灯罩。光源电耗大、照度低。2007年6月,采用青岛法兰克6U-50W高频率合同能源管理专用节能灯,直接替代原某知名品牌的250W和400W金卤灯,进行照明节电技术改造。其照明效果与节电效益分析如下。
由于250W和400W金卤灯,已经混装使用,很难准确地区分开来。所以,其实测与技术经济效益分析,均以250W金卤灯为准进行。
另外,该公司车间还有某品牌的4U-105W的大功率节能灯。本次实测时,也对其照度进行了实测。因其照度值比原250W金卤灯还低,公司已决定不再采用。所以,对某品牌的4U-105W的大功率节能灯的有关技术对比分析,省略。
二、实际测量现场与人员
(一)、实测现场:2007年6月28日17时,在日本独资精密机械有限公司机械加工生产车间,高度12米。
(二)、实测人员:日本独资精密机械有限公司,工场厂长,刘先生
保全课,刘课长
保全课,保全工作人员
青岛法兰克微电子有限公司,工程师,韩俭荣
三、实际功率实测分析比较
(一)、测试仪表:指针式万用电表500mA电流档,指针式万用电表250V电压档,电压自耦调压器。
(二)、测试技术方法:实测在220V电压状态下,整灯输入电流I,再按功率P=电压U×电流I,计算出整灯的耗电功率。
(三)、测试数据:
1、青岛法兰克6U-50W高频率节能灯,在220V电压状态下的输入总电流I=210mA=0.21A。
整灯耗电功率P=电压U×电流I=220V×0.21A=46.2W。
2、原250W和400W金卤灯,因现场条件所限不能停电接线实际测量。其整灯耗电功率可按其:灯功率额定值+电感镇流器耗电功率计算出来。
整灯总的耗电功率由两部分构成,一部分为灯耗电功率;另一部分为电感镇流器耗电功率。电感镇流器耗电功率,一般占灯耗电功率的20-30%,电感镇流器技术品质越差、使用的时间越久,耗电功率越大。
一盏250W金卤灯,整灯总的耗电功率可达=250W+[250W×(20-30%)]
=300W--325W。
在本计算中,取其最小值=300W。
3、某品牌的4U-105W的大功率节能灯,是新采购的新灯,白天已安装于现场。因现场条件所限不能停电接线实际测量。观察其现场的实际明亮程度,再根据经验判断。4U-105W的大功率节能灯属于标称功率大,实际功率小的一类产品。估计其实际功率在80W左右。
(四)、关于耗电功率计算取值的说明
电光源的额定功率,是指额定电压220V状态下的额定值。在实际现场照明运行中,会因电压波动而导致实际耗电功率高于或低于其额定值。因现场电压多数情况下,是高于额定电压220V。因尔,电光源的实际耗电功率,多数情况下也是高于其额定功率值。
在本计算中,为计算方便。
1、青岛法兰克6U-50W高频率节能灯,实测额定整灯耗电功率P=46.2W,为计算方便取其大整数=50W。
2、原250W和400W金卤灯,计算时整灯耗电功率取其最小值=300W。
3、某品牌的4U-105W的大功率节能灯,取值80W。
(五)、替代后的实际功率替代比例与节电率
替代后的实际功率替代比例与节电率列表
        原250W和400W金卤灯        青岛法兰克节能灯        4U-105W节能灯
整灯耗电功率        300W        50W        80W
替代后
功率替代比例        =50W:300W=1:6(与金卤灯比较计算)
替代后
节省电功率值        =300W-50W=250W(与金卤灯比较计算)
替代后节电率        =(300W-50W)÷300W×100%=83.3%(与金卤灯比较计算)
现将与105W大功率节能灯比较的数据列出,只供参考。关于105W大功率节能灯的实际耗电功率,据现场观察估计,多数会小于105W,可能在80W左右,取其值80W。(如有误应以实测为准)
替代后
功率替代比例        =50W:80W=1:1.6(与105W大功率节能灯比较计算)
替代后
节省电功率值        =80W-50W=30W(与105W大功率节能灯比较计算)
替代后节电率        =(80W-50W)÷80W×100%=37.5%
(与105W大功率节能灯比较计算)
四、实际地面照度实测分析比较
(一)、测试仪表:LX-101数字式照度计
(二)、测试技术方法:在光源正下方直接测试,直接读取照度Lx值。
1、实测过程中:在实测青岛法兰克节能灯时,为防止相邻汞灯、节能灯的光通量,辐射过来叠加后提高其测试值。故关闭了相邻的金卤灯、节能灯。测试到的照度值,没有相邻的光源辐射过来的光通量。
在实测原250W和400W金卤灯和4U-105W的大功率节能灯时,其相邻的金卤灯、节能灯和青岛法兰克节能灯,都未关闭。测试到的照度值,包含有相邻的光源辐射过来的光通量。
2、因现场电压在波动,测试到的照度值是在一个范围内变化的。在实测三种光源时,每种光源都抄录20个数值,而后,再计算其平均值。本文限于篇幅,抄录的20个数值不在罗列,直接显示其平均值。
3、对原250W和400W金卤灯,随机在车间选定一盏。实测照度平均值=59 Lx(包含有相邻的光源辐射过来的光通量)。
4、对4U-105W大功率节能灯,随机在车间选定一盏。实测照度平均值=45 Lx(包含有相邻的光源辐射过来的光通量)。
5、对青岛法兰克节能灯实测了2盏。
一盏是:匹配青岛法兰克的专用节能罩,实测照度平均值=114 Lx(没有相邻的光源辐射过来的光通量)。
一盏是:直接匹配使用原灯罩,实测照度平均值=67 Lx(没有相邻的光源辐射过来的光通量)。
(三)、实测照度平均Lx值列表与比较:
三种光源实测照度平均Lx值与比较列表
        原250W、400W
金卤灯        青岛法兰克节能灯
匹配专用节能罩        青岛法兰克节能灯
直接匹配原灯罩        4U-105W
大功率节能灯
        59 Lx        114 Lx        67 Lx        45 Lx




替代后
平均照度
提高值        与250W、400W原金卤灯比较计算,在节电83.3%的前提下:
1、青岛法兰克匹配专用节能罩114 Lx-原金卤灯59 Lx=55 Lx
2、青岛法兰克直接匹配原灯罩67 Lx-原金卤灯59 Lx=8 Lx
        与4U-105W大功率节能灯比较计算,在节电37.5%的前提下:
1、青岛法兰克匹配专用节能罩114 Lx-4U-105W大功率节能灯45 Lx
=69 Lx
2、青岛法兰克直接匹配原灯罩67 Lx-4U-105W大功率节能灯45 Lx
=22 Lx





替代后
平均照度
提高率        与250W、400W原金卤灯比较计算,在节电83.3%的前提下:
1、青岛法兰克匹配专用节能罩=(114 Lx-59 Lx)÷59 Lx×100%
=93.22%
2、青岛法兰克直接匹配原灯罩=(67 Lx-59 Lx)÷59 Lx×100%
=13.56%
        与4U-105W大功率节能灯比较计算,在节电37.5%的前提下:
1、青岛法兰克匹配专用节能罩=(114 Lx-45 Lx)÷45 Lx×100%
=153.33%
2、青岛法兰克直接匹配原灯罩=(67 Lx-45 Lx)÷45 Lx×100%
=48.89%

五、三种光源实际现场每瓦电功率照度值(Lx/W)分析
不同的电光源,在实际现场的每瓦电功率照度值(Lx/W)。所表征的物理意义:是电光源的光效高低。这也是在现场直观鉴别,不同的电光源光效高低的有效方法。
现将该现场的每瓦电功率照度值(Lx/W)。分析列表如下。
三种光源实际现场每瓦电功率照度值(Lx/W)列表
        原250W、400W
金卤灯        青岛法兰克节能灯
匹配专用节能罩        青岛法兰克节能灯
直接匹配原灯罩        4U-105W
大功率节能灯
实际
耗电功率        300W        50W        50W        80W
照度平均值        59 Lx        114 Lx        67 Lx        45 Lx
每瓦电功率照度值(Lx/W)        =59 Lx÷300W
=0.1967 Lx/W        =114 Lx÷50W
=2.28 Lx/W        =67 Lx÷50W
=1.34 Lx/W        =45 Lx÷80W
=0.5625 Lx/W




每瓦电功率照度值(Lx/W)
替代倍数        与250W、400W原金卤灯比较计算,在相同的条件下:
1、青岛法兰克匹配专用节能罩2.28 Lx/W÷原金卤灯0.1967 Lx/W
=1∶11.59
2、青岛法兰克直接匹配原灯罩1.34 Lx/W÷原金卤灯0.1967 Lx/W
=1∶6.81
        与4U-105W大功率节能灯比较计算,在相同的条件下:
1、        青岛法兰克匹配专用节能罩2.28 Lx/W
÷4U-105W大功率节能灯0.5625 Lx/W
=1∶4.05
2、        青岛法兰克直接匹配原灯罩1.34 Lx/W
÷4U-105W大功率节能灯0.5625 Lx/W
=1∶2.38


TOP

T5转T8,T5节能灯,LED照明,节能灯,8U节能灯,分体式,大功率节能灯

接上贴
六、现场真实有效视觉感分析评估
(一)、色温和光色与视觉舒适度
1、原250W、400W金卤灯,光源发光体(灯泡)表面,光色偏青紫色,睁亮刺眼。辐射到空间的光通量,色温在4500K—5000K左右,模拟日光色。照明环境呈现出冰冷的“金属色”,视觉舒适度欠佳。
2、青岛法兰克6U-50W高频率合同能源管理专用节能灯,光源发光体(U型灯管总成)表面,光色洁白,柔和不刺眼。辐射到空间的光通量,色温6400K左右,太阳光色。照明环境象白天一样,视觉舒适。
(二)、可见光比例与视觉清晰度
1、由于光谱能量分布结构的技术因素,原250W、400W金卤灯。辐射到空间的光通量,含有较多的不可见光,其中紫外线就高达36%。可见光比例低,有效视觉光效低。照明环境呈现出青灰色的“不可见光雾”, 照明环境始终有淡淡的、雾蒙蒙的视觉感。照明环境缺少视觉清晰、真实感。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
并且,紫外线对人眼腈伤害较大。
2、青岛法兰克6U-50W高频率合同能源管理专用节能灯,光谱能量分布结构科学合理,接近与太阳光的分布结构(部分)。辐射到空间的光通量,不可见光比例小,紫外线含量少,可见光比例高,有效视觉光效高。照明环境没有青灰色的“不可见光雾”, 没有雾蒙蒙的视觉感。照明环境如同白天的太阳光的效果,明亮、视觉清晰、真实。
(三)、可见光比例与有效视觉照度
1、由于光谱能量分布结构的技术因素,250W、400W原金卤灯。辐射到空间的光通量,含有较多的不可见光,其中紫外线就高达36%(这是业界众所共知的)左右。可见光比例低,有效视觉光效低,有效视觉照度低。
尽管光源功率很大,采用照度计测量Lx数值也很高。但人眼睛的真实有效视觉感,照明环境并不明亮、清晰、真实。特别是观看细小文字等,一定要皱着眉头去用力看。人的眼睛感到视觉疲劳。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
2、青岛法兰克6U-50W高频率合同能源管理专用节能灯,光谱能量分布结构科学合理,接近与太阳光的分布结构(部分)。辐射到空间的光通量,不可见光比例小,紫外线含量少。可见光比例高,有效视觉光效高,有效视觉照度高(作者韩俭荣)。
尽管光源功率不大,在一般场合上,采用照度计测量Lx数值,即便是不高。但人眼睛的真实有效视觉感,照明环境明亮、清晰、真实,如同白天的太阳光的效果。特别是观看细小文字等,不用皱着眉头去用力看。人的眼睛感到舒展、视觉不疲劳。
在本现场,实测Lx数值也比原250W、400W金卤灯高。真实有效视觉感,显著的明亮、清晰、真实。
3、基本技术机理是:照明是为眼睛服务的,眼睛感觉到的可见光的光能量,才是真正有用的光能量。
(四)、显色指数与显色能力
1、原250W、400W金卤灯,显色指数R值在45左右,显色能力一般。照明环境产生色偏差,不能正确地辨识彩色物体的真实颜色。
2、青岛法兰克6U-50W高频率合同能源管理专用节能灯,显色指数R值在82左右,接近于太阳光的R值=100,显色能力高。照明环境不产生色偏差,色彩逼真,能够正确地辨识彩色物体的真实颜色。
(五)、频闪与频闪效应危害
1、原250W、400W金卤灯,直接将50Hz工频交流电源,加到发光体上驱动发光体放电发光。辐射到空间的光通量,频闪深度高达65%左右,频闪及频闪效应危害严重。
观看细小物体,视觉抖晃、模糊、不真实。观看运动物体,运动物体的运动轨迹模糊、不真实,视觉定位感差,空中定位不准确。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
频闪效应,还能引起视觉疲劳,造成生产效率低下。
2、青岛法兰克6U-50W高频率合同能源管理专用节能灯,电子镇流器的交流-直流交流变换频率高达45Khz。辐射到空间的光通量,频闪深度小于5%,无频闪效应危害。
观看细小物体,视觉不抖晃、不模糊、真实。观看运动物体,运动物体的运动轨迹不模糊、真实,视觉定位感好,空中定位准确。
视觉不疲劳,有利于提高生产效率(作者韩俭荣)。
(六)、对4U-105W大功率节能灯,因照度还没有原来的250W、400W金卤灯效果好,该公司已决定不在采用。故,其分析省略。
七、青岛法兰克高频率节能灯替代250、400W金卤灯的技术机理分析
250、400W金卤灯在传统光源中,已经属于技术性能先进、品质优秀的电光源。青岛法兰克6U-50W高频率合同能源管理专用节能灯,缘何能够替代之??其技术机理是什么??
(一)、光谱能量分布结构决定—有效视觉光效
1、光是一种电磁波辐射能量,我们简称:光辐射能量。由电光源将电能转换而成。衡量电光源转换效率高低的物理概念是:光效。
评价光效的体系有两种,即:辐射度学体系和光度学体系。
辐射度学体系:是以纯客观的物理概念为理论基础,以纯客观的物理能量为测量对象的评价体系。它适应于光辐射能量的全波段,仅从能量的角度对光辐射能量进行评价。
光度学体系:是以辐射度学体系的基本理论为指导,以人眼睛的生理视觉特性为基础。是以在人眼睛上,能够产生明暗与颜色真实视觉感的光辐射物理能量,为对象的评价体系。光度学体系适应于光辐射能量的可见光波段,是从光辐射能量与人眼睛真实视觉感的相互作用的对应关系的角度,对光辐射能量进行评价。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
现阶段,用于照明领域的对光辐射能量的测量和评价体系。在理论上和指导思想上,确立的是光度学体系。但是,由于现实的测量技术和仪表,不能区分可见光、不可见光。对可见光和不可见光仍然是一并接收,再按照一定的数显函数关系显示一个数字。其本质仍然是辐射度学的测量和评价体系。
2、光辐射能量,人眼并不是都能看的见。光辐射能量包括可见光和不可见光两部分。电光源将电能转换成光辐射能量用于照明时,产生的光辐射能量,并不全是可见光辐射能量。包含可见光辐射能量与不可看见光辐射能量两部分(作者韩俭荣)。
电光源将电能转换成光辐射能量用于照明时,人眼睛能感觉到的可见光辐射能量,才是真正有效用的辐射能量。电光源的技术性能与品质不同,光辐射能量的光谱能量分布结构不同。其可见光与不可见光辐射能量的比例也是不同的。
惟有可见光辐射能量比例高的光源,有效视觉光效才能高。
3、电光源产生的可见光辐射能量,具有一定的波长区间范围和光谱能量分布结构。在可见光的波长区间范围内,可见光辐射能量中包括:高灵敏可见光和低灵敏可见光两部分。
电光源的技术性能与品质不同,可见光辐射能量的光谱能量分布结构也不同。在其可见光辐射能量中,高灵敏可见光和低灵敏可见光,(作者韩俭荣)辐射能量的比例也是不同的。
惟有高灵敏可见光辐射能量比例高的光源,有效视觉光效才能高。
4、电光源产生的可见光辐射能量,具有一定的波长范围,可以细分成若干个单光谱的光辐射能量。人眼视网膜上的感光细胞,对每一个单光谱的光辐射能量,一对一地对应一个响应灵敏度。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
在平面坐标图上,以波长为横轴,以响应灵敏度为纵轴。将每个单光谱的光辐射能量与响应灵敏度一对一地对应点进行描绘,就会得到一条类似于正弦抛物线的曲线,我们称其为:人眼的视觉特性函数曲线。
人眼的视觉特性函数曲线的物理意义:表征的是人眼的视觉灵敏度与光频谱之间的关系。表明人眼的视觉感对光具有选择性。同等能量的可见光辐射,其波长不同,在人眼中产生的真实视觉感,是不同的。
5、电光源中的金卤灯和节能灯,都是气体放电光源。其光辐射能量是由红、绿、蓝色,三个不同峰值、不同频谱宽度的独立窄带光谱合成的。将窄带光谱的各个峰值点进行描绘,就得到一条气体放电光源的光谱能量分布特性曲线。这条特性曲线,是一条不是很规则的近似于抛物线的曲线。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
气体放电光源的光谱能量分布特性曲线不是固定的,与气体放电光源种类、技术性能和品质有关。
气体放电光源的光谱能量分布特性曲线,如果能够靠近人眼的视觉特性函数曲线。在相同光辐射能量的前提下,气体放电光源的光辐射能量,在人眼上产生的光与色的真实视觉感就强烈。越靠近,越强烈。假如,两条曲线能重叠,其真实视觉感就最强烈。即:有效视觉光效才最高。
6、原250W、400W金卤灯:
(1)、整灯总的耗电功率由两部分构成,一部分为灯耗电功率;另一部分为电感镇流器耗电功率。
灯本身的耗电功率,因技术性能的因素,热功耗很大。有很大一部分能量没有转化为光能量,而是转化成了热能。
电感镇流器耗电功率,一般占灯耗电功率的20-30%,电感镇流器技术品质越差、使用的时间越久,耗电功率越大。百分之百的转化为热能。
因此,原金卤灯其辐射度学意义上的光电能量转换效率也比较低。
(2)、在光辐射能量中,由于光谱能量分布结构的技术因素。原金卤灯含有较多的不可见光,其中紫外线就高达36%(这是业界众所共知的)左右,可见光比例低。
在光辐射能量中,同样由于光谱能量分布结构的技术因素,(作者韩俭荣)其可见光光辐射能量中的高灵敏可见光的比例低。
还是由于光谱能量分布结构的技术因素,其光谱能量分布特性曲线,与人眼的视觉特性函数曲线,两者之间差距很大。
因此,原金卤灯其光度学意义上的有效视觉光效比较低。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
(3)、原金卤灯,其辐射度学意义上的光电能量转换效率也比较低,有一部分电能由灯本身和镇流器直接转化成了热能。另有一部分电能,在转换成不可见光后辐射到空间中,由空间介质转换成热能。
由此可见,原金卤灯仅仅将电能中的一小部分,转换成了照明所需要的可见光光辐射能量。原金卤灯,必然耗电功率很大,有效视觉光效比较低。
7、青岛法兰克6U-50W高频率合同能源管理专用节能灯
青岛法兰克高频率节能灯,以系统控制理论为指导,采用模糊自适应控制技术设计,运用优算法和计算机模拟技术进行优化纠错,建立了高频率节能灯的最佳工作点和宽频度自适应范围。
(1)、电子镇流器交流-直流-交流(AC-DC-AC)变换频率高达45khz,高频激发电场,频率高、场强高、能量大。
在高频电场激发作用下,节能荧光灯管内,电子运动速度高、能量大,与管内的金属汞(Hg)原子非弹性碰撞速率高。管内的金属汞(Hg)原子,获得的能级高,其基态-激发态-基态跃迁频率高,产生254nm紫外线辐射的能量高。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
节能荧光灯管内,填充氪(Kr)、氩(Ar)混合气体。在高频电场激发作用下,惰性气体原子与金属汞(Hg)原子发生第二类非弹性碰撞的频率高。管内的金属汞(Hg)原子,获得的能级高,其基态-激发态-基态跃迁频率高,产生254nm紫外线辐射的能量高。
高频率节能灯的技术原理:为气体放电光致发光。其光电转换效率高低,与产生254nm紫外线辐射能量效率和荧光粉吸收254nm紫外线辐射能量进行量子转换效率,(作者韩俭荣)分别成正比关系。
产生254nm紫外线辐射能量的效率高低,与激发电场的频率高低、总有效碰撞截面、非弹性碰撞几率、碰撞频率等技术因素成正比。
在上述技术因素共同作用下,高频率节能灯光量子转换效率高。即:其辐射度学意义上的光电能量转换效率高。
(2)、节能荧光灯管采用进口稀土三基色高光效、低光衰、长寿命荧光粉。
荧光粉平均粒径控制在最佳范围,粒度分布特性好,纳米特性效应好。对紫外线光和可见光,具有最优的散射特性。光辐射能量效率高,可见光辐射比例高。
光谱特性好,吸收光谱与激发光谱特性基本对应匹配。对紫外线辐射能量吸收能力强,极少吸收可见光辐射能量,量子转换效率高。能有效地将吸收到的紫外线辐射能量,转变为可见光能量辐射,可见光辐射能量比例高。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
发射光谱特性优化:即:光谱能量分布结构合理科学。其光谱能量分布特性曲线,与人眼的视觉特性函数曲线基本一致。可见光辐射能量,相对集中在人眼视觉的高灵敏区段,有效视觉光效高。
在上述技术因素共同作用下,高频率节能灯可见光转换效率高。即:其光度学意义上的光电能量转换效率高。即:有效视觉光效高。
(3)、青岛法兰克高频率节能灯,灯本身和镇流器热能消耗很小,其辐射度学意义上的光电能量转换效率较高。光谱能量分布结构合理科学,光辐射能量中,不可见光辐射能量比例小,可见光辐射能量比例大。光谱能量分布特性曲线,与人眼的视觉特性函数曲线基本一致。可见光辐射能量,相对集中在人眼视觉的高灵敏区段,有效视觉光效高。
由此可见,青岛法兰克高频率节能灯,能够消耗很少的电能量,产生发出较多的高视觉灵敏度的可见光辐射能量。
照明是为眼睛服务的,人眼睛感觉到的可见光能量,才是真正有效的光能量。
因此,高频率节能灯,必然耗电功率很小,有效视觉光效高,有效视觉照度高。
(二)、模糊自适应控制技术决定—光衰特性
1、金卤灯和青岛法兰克高频率节能灯,都属于气体放电电光源。气体放电电光源在启辉点燃运行中,在整灯电功率没有降低的前提下。产生发出的光能量,会随着启辉点燃时间慢慢地降低,整灯亮度和照度降低。这种现象我们称为电光源的光衰。
2、气体放电电光源的光衰特性曲线,在整个寿命周期中,并不是一条线性的直线。而是一条由三段不同斜率的近似直线构成的非线性曲线。这三段不同斜率的近似直线,对应于电光源整个寿命周期中的三个运行阶段。即:光衰快速阶段、光衰稳定阶段、光衰剧烈阶段。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
光衰快速阶段:该段主要表现在电光源,启辉点燃初始阶段。其特征是电光源的光辐射能量,由初始值以较快的速率下降,并趋向于稳定。在该段时间,电光源光辐射能量下降较为明显。
光衰稳定阶段:该段是指电光源在光衰快速阶段过后,一段相当长的稳定保持时间。亦是电光源主要的启辉点燃阶段。其特征是电光源的光衰速率:由趋向于稳定,而进入相对稳定,并稳定保持一段相当长的时间。在该段时间,电光源光辐射能量下降不明显,光辐射能量保持相对稳定。
光衰剧烈阶段:该段是指电光源的启辉点燃寿命,趋向于终结阶段。其特征是电光源的光衰速率急剧。电光源光辐射能量急剧下降,并伴随有光通量闪烁、抖动、启辉困难等现象。电光源寿命快速进入终结(作者韩俭荣)。
3、技术分析和实际试验证明:气体放电电光源的光衰快速阶段和光衰剧烈阶段,在三个阶段比例关系中,所占的比例越小;光衰稳定阶段,在三个阶段比例关系中,所占的比例越大。电光源的技术品质越优秀。
特别是第一阶段:光衰快速阶段。所占的比例愈小、光衰值愈小,电光源的技术品质愈是优秀。
4、气体放电电光源,光衰特性三个阶段的比例关系,与电光源的:发光体(金卤灯灯泡、节能灯灯管)的技术特性与品质、镇流器的技术特性与品质、发光体与镇流器的匹配合理程度,三个方面的技术因素有关。
5、金卤灯由于其技术性能的因素,金卤灯灯泡自身热功耗较大,热稳定性差和抗老化性能差。其光衰值和光衰速率都很大。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
特别是第一阶段:光衰快速阶段,光衰值和光衰速率尤为突出。其表现是:时间短、速率高、幅度大。
金卤灯点燃运行进入第二阶段:光衰稳定阶段。其耗电量很大,发光效率很低。实质上也就进入了低光效运行状态。
尽管金卤灯的初始光效比较高,但是由于第一阶段:时间短、速率高、幅度大的原因。其比较高的初始光效值,没有实际使用价值。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
金卤灯在实际应用中,也不可能以一个极短的时间区间为单位,频繁地更换金卤灯灯泡。
由此可知,金卤灯在实际照明运行中,真正实际的启辉点燃状态,就是低光效状态。
6、青岛法兰克6U-50W高频率合同能源管理专用节能灯
(1)、节能荧光灯管采用进口稀土三基色高光效、低光衰、长寿命荧光粉。
第一、耐受185nm紫外线辐射能力强,抗老化能力强;
第二、抗电子和离子轰击能力强,稳定性好;
第三、热稳定、热猝灭、化学稳定特性好;
节能荧光灯管,在启辉点燃过程中,理化稳定特性和热稳定特性,都表现较好。
(2)、节能荧光灯管,填充氪(Kr)、氩(Ar)混合气体,采用固体汞(Hg)金属合金(汞脐)、锆铝16吸气剂。启辉点燃过程中,汞(Hg)金属饱和蒸气压,通过模糊自适应技术控制在合理范围内,启辉点燃温升光衰效应小。
(3)、高频率电子镇流器与节能荧光灯管,启辉点燃特性相匹配。节能荧光灯管运行状态合理,灯管内金属粒子溅射小,对可见光辐射的吸收和遮挡效应小。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
(4)、由上述多种技术因素共同作用,青岛法兰克高频率节能灯,光衰速率小,光衰值幅度小。特别是在第一阶段:光衰快速阶段;其实际光衰速率小,光衰值幅度小。保持了比较高的光通量维持率。
(5)、点燃运行进入第二阶段:光衰稳定阶段。其实际光效与初始光效相比较,下降幅度很小。真正实际点燃运行状态,保持在较高的光效状态。
实际现场跟踪测试光衰数据:
在某针织集团点燃16个月,实测光衰率=4.97%。
在四川省成都某大型车辆生产公司下料车间,点燃3000小时实测光衰率=4.17%。
在青岛某日资公司,每天开灯24小时,点燃2年零19天实测光衰率=39%。
从分析可知,青岛法兰克高频率节能灯,在实际照明运行中,真正实际的启辉点燃状态,是保持在高光效状态的。
八、采用青岛法兰克高频率节能灯替代250、400W金卤灯节电效益分析计算
本节电效益分析计算均是与原250W金卤灯的对比计算分析,以1盏灯为例。
(一)、节电效益分析计算己知参数
1、每天开灯的时间设定2个时间段分别计算,以便参考。
即:每天开灯12小时
每天开灯24小时
2、生产车间照明综合电价=0.75元/Kwh(度)
(二)、节电效益分析计算
第一部分:直接节电效益计算
1、每盏灯节省电功率=300W-50W=250W
2、每盏灯每天节省电度数
每天开灯12小时=0.25Kw×12小时=3 Kwh(度)
每天开灯24小时=0.25Kw×24小时=6 Kwh(度)
3、每盏灯每天节省电费数
每天开灯12小时=3 Kwh(度) ×0.75元/Kwh(度) =2.25元/天
每天开灯24小时=6 Kwh(度) ×0.75元/Kwh(度) =4.5元/天
4、每盏灯每月节省电费数
每天开灯12小时=2.25元/天×30天=67.5元/月
每天开灯24小时=4.5元/天×30天=135元/月
5、每盏灯每年节省电费数
每天开灯12小时=67.5元/月×12个月=810元/年
每天开灯24小时=135元/月×12个月=1620元/年
第二部分:间接节电效益分析
1、输电线路导线损耗降低。导线损耗共分两部分,分析如下:
(1)、节电替代改造后,每盏灯功率降低,输电线路有功电流I降低。有功电流I在导线上产生的有功损耗=I电流的平方×导线电阻,降低。具体数值计算,因未实测具体参数,略。
(2)、节电替代改造后,因电子节能灯的功率因数为电容性,与现场电网的电感性功率因数,互为反相,具有补偿效应。输电线路中的无功电流Q降低,无功电流Q在导线上产生的有功损耗=Q电流的平方×导线电阻,降低。具体数值计算,因未实测具体参数,略。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
3、输电线路电压降降低,端电压提高。节电替代改造后,输电线路有功电流I、无功电流Q降低,输电线路电压降=(I+Q)×导线电阻,降低。输电线路末端电压提高,改善了供电质量。具体数值计算,因未实测具体参数,略。
4、输电线路有效输电容量提高。节电替代改造后,输电线路有功电流I、无功电流Q降低,有效输电容量提高。具体数值计算,因未实测具体参数,略。
(三)、节电替代改造后照明器材维护成本节省分析计算
1、青岛法兰克节能灯,启辉点燃寿命2万小时。己有实际使用现场验证,实际启辉点燃时间己超2年半,不需更换,继续使用。
2、青岛法兰克节能灯,自出售之日起,灯管不破损,整灯不进水。如不能启辉点燃,质保一年,对故障的零部件免费以旧换新。
3、以质保一年为前提分析,节电替代改造后,可节省原来使用250W金卤灯,在一年中因更换的维护费用。具体数值计算,略。


TOP

T5转T8,T5节能灯,LED照明,节能灯,8U节能灯,分体式,大功率节能灯

接上贴
九、投资回收期分析计算
(一)、青岛法兰克节能灯与Frank专用节能灯价格
1、青岛法兰克节能灯,定位于照明节电合同能源管理专用。6U-50W节能灯,每套包括:高光效、低光衰、长寿命灯管总成1个,高频率功率驱动器(镇流器)1个,6芯专用连接电缆1副。
全国市场最低限价:含税率6%的税票,不含运费,每套=240元/套。
2、青岛Frank专用节能灯罩,按积分球体曲率优化设计,采用进口高反射率铝合金板,连续冲压拉伸抛光成形。光强分布特性与青岛法兰克节能灯辐射特性相匹配。每套包括:高反射率铝合金反光罩+E40铸铝陶瓷灯口与灯座总成。
全国市场最低限价:含税率6%的税票,不含运费,每套=220元/套。
3、价格说明:青岛法兰克节能灯、Frank专用节能灯罩,市场价格公开、固定。如需调整,将一同通知,一同执行。
(二)、投资回收期计算
该现场分两个区域,一个区域匹配Frank专用节能灯罩,另一个区域没有匹配Frank专用节能灯罩。
1、匹配Frank专用节能灯罩投资回收期:
每天开灯12小时=(6U-50W节能灯240元+Frank专用节能灯罩220元)
÷每天开灯12小时节省的电费2.25元
=204.4天=6.8个月
每天开灯24小时=(6U-50W节能灯240元+Frank专用节能灯罩220元)
÷每天开灯24小时节省的电费4.5元
=102.2天=3.4个月
2、没有匹配Frank专用节能灯罩投资回收期:
每天开灯12小时=6U-50W节能灯240元
÷每天开灯12小时节省的电费2.25元
=106.7天=3.56个月
每天开灯24小时=6U-50W节能灯240元
÷每天开灯24小时节省的电费4.5元
=53.3天=1.78个月
十、照明节电运行—--日资精密机械公司获得一个无风险经营项目
(一)、采用青岛法兰克U型高频率节能灯,替代250金卤灯。在现场照度提高=93.22%,接近于原来的2倍的前提下,节电率=83.3%。
(二)、只要每天开灯12小时,每盏灯就节省电费2.25元;每天开灯24小时,每盏灯就节省电费4.5元。
日资精密机械公司第一车间就安装87盏,只要每天开灯12小时,第一车间87盏灯就节省电费2.25元×87盏=195.79元;每年就节省电费=195.79元×365天=71463.35元=7.1463万元。
只要每天开灯24小时,87盏灯就节省电费4.5元×87盏=391.5元。每年就节省电费=391.5元×365天=142897.5元=14.289万元。
(三)、电能是商品,用电是成本。节电是经营,节电效益是纯利润!生产过程中节省的费用,实质就是生产经营赚取得纯利润。并且具有以下鲜明的特点:
1、不受内部、外界诸因素的影响,无任何风险。
2、每天开灯时间、节电功率空间、照明电价等因素基本是固定的,每天每年节省得电费:稳定可靠。
3、一次性投资,1---6个月全部赚回,投资回收快。
4、青岛法兰克高频率节能灯,启辉点燃寿命2万小时。每天24小时点燃,可用830天,即:2.28年(已有现场点燃时间超过2年半,不需更换,继续使用)。
青岛法兰克对节能灯质保一年。青岛法兰克高频率节能灯的实际现场统计故障率在3—5%。
保守地以2年为一个周期进行分析:采用青岛法兰克高频率节能灯,第一年,1—6个月收回投资,后续至1年没有任何费用。第二年,故障率在3—5%,即:更换灯的费用在3—5%。与节省得电费相比较,运行费用是很低的。
因此,该节电经营项目:利润高、经营费用低。
十一、分析计算结论
日本独资精密机械有限公司,采用青岛法兰克U型高频率节能灯替代250、400W金卤灯。
(一)、匹配Frank专用节能灯罩的区域,现场照度提高率=93.22%,接近于原来的2倍。
(二)、没有匹配Frank专用节能灯罩的区域,现场照度提高率=13.56%。
(三)、在照度提高93.22%、13.56%的前提下,节电率=83.3%。
(四)、每盏灯每天节省电费数:
每天开灯12小时=2.25元/天
每天开灯24小时=4.5元/天
(五)、每盏灯每年节省电费数
每天开灯12小时=810元/年
每天开灯24小时=1620元/年
(六)、投资回收期
1、匹配Frank专用节能灯罩投资回收期
每天开灯12小时=204.4天=6.8个月
每天开灯24小时=102.2天=3.4个月
2、没有匹配Frank专用节能灯罩投资回收期:
每天开灯12小时=204.4天=3.56个月
每天开灯24小时=102.2天=1.78个月
(七)、完成照明节电改造的同时,获得一个无风险经营项目。
十一、获取详细资料:
1、门户网站搜索关键词:
或:韩俭荣
或:hanjianrong518@yahoo.com.cn
或:青岛法兰克(Frank)微电子有限公司
2、致电:Gsm:1360 630 6833   Tel:0532—8876 0830

附件词:青岛,法兰克,照明节能,合同能源管理,EMC,节电器,T5转T8,T5节能灯,T5荧光灯,LED照明,4U,6U节能灯,8U节能灯,T5,T8,U型节能灯,螺旋节能灯,太阳能节能灯,风能,路灯,高杆灯,高频节能灯,无极灯,节能灯,商业照明,工业照明,桥梁照明,城市照明,分体式,纳米,反光板,城市亮化,T8荧光灯,环型荧光灯,H型荧光灯,金属卤化物灯,汞灯,钠灯,大功率节能灯,荧光灯支架,万向角灯支架,超薄,欧式,支架,电感,电子,镇流器,铝合金灯罩,T5带罩支架,分体式大功率节能灯,分体式节能灯,莲花型节能灯,应急灯,工矿灯,庭院灯,霓虹灯,灯管,环保节能灯,射灯,景观灯,草坪灯,泛光灯,吸顶灯,格栅灯,高效,色温,光效,流明,控制器,开关,接触器,频闪,替代,改造,光通量,五金,电线,电缆,车床,压力容器,锅炉,管道,泵,阀,服装,鞋,帽,旅游鞋,电表,橡胶,轮胎,汽车,点火器,直流,交流,脉冲,低压,高压,电容,电阻,电感,三极管,自动控制,数控,宽频度,宽频域,电子镇流器,节油,节水,节煤,节气,风机,电机,泵,锅炉,中央空调,电炉,电焊机,切割机,空压机,减速机,发电机,冷水机,烘干机,破碎机,衣车,照明,光伏发电,风力发电,无功补偿,注塑机,节电器,节电装置,直流,三相,交流,电力,高压,低压,启动器,接触器,变送器,电抗器,变压器,变阻器,熔断器,制动器,起动器,漏电断路器,保护器,控制器,继电器,调压器,变频器,电线,电缆,传感器,空气,电器开关,PLC,电容器,绝缘子,热电偶,端子,灭弧,轴承,阀门,数控,自动化,压床,冲床,机床,锻压机,模具,弹簧,齿轮,轮胎,激光,加工中心,燃烧器,灯箱,钢管,钢板,电器箱,控制柜,仪器仪表,酸,碱,盐,烃,苯,油墨,纸,漆,布,纱,皮革,鞋,塑料,橡胶,尼龙,树脂,聚合物,刀,紧固件,电池,纺织,化工,电工电气,电子,能源,环保,建筑,五金工具,玩具,医药,包装,印刷,家具,办公,文教,机械,运动,休闲,饰品,礼品,通讯,服装,汽车,安全,防护,食品,饮料,加工,设备,创业,博客营销,博客,企业博客,博客文化,商人文化,博客传播,博客营销案例,博客营销发展,博客营销技巧,博客创业,万用表,照度计,气动工具,液晶,发生器,称重仪器,频谱仪,露点仪,调节仪,变送器,PID控制器,压力仪表,流量仪表,物位仪表,记录分析,接口转换,保护,手动工具,组合工具,气动工具,电动工具,焊接工具,维修工具,静电防护,生产设备及装置,可燃气体检测仪,氧气检测仪,毒性气体检测仪,复合型气体检测,室内空气污染检测,气味测试,烟气分析,锅炉效率,在线监测控制,其它,硬度计,测厚仪,涂层测厚仪,粗糙度仪,测振仪,转速表,频闪仪,探伤仪,测高仪,测距仪,金相显微镜,试验机,管线探测及故障定位,检漏仪,推拉,扭力计,嵌入式PC,嵌入式控制器,嵌入式主板,执行器,PH分析,PH控制,液位流量计,计数器,示波器,虚拟仪器,发生器,称重仪器,频谱仪,露点仪,调节仪,变送器,PID控制器,力测量,激光检测,电导率,霍尔传感器,热敏电阻,传感器,微动开关,行程开关,无线电系统,无线遥控,测控终端,数传模块,数传电台,电源,平板电脑,CPU卡,工作站,工控机,工业主板,通讯卡,数据采集,机箱,工业键盘,工业底板,输入输出模块,机器人,机械手,视频平台,识别系统,监视器,图象处理软件,图象处理器,图象采集卡,条码识别,视觉传感器,摄影摄像机,视觉系统,网络机柜,总线端子,接口模块,总线模块,防火墙,连接器,转换器,集线器,路由器,中继器,串口服务器,以太网交换机,可编程控制器,编码器,运动控制卡,运动控制器,数控系统,直线电机,直流伺服电机,步进电机,同步电机,伺服控制器,伺服系统,风泵专用,供水专用,纺机专用,注塑专用,工程型变频器,通用变频器,高压变频器,


TOP

T5转T8,T5节能灯,LED照明,节能灯,8U节能灯,分体式,大功率节能灯

再提供一个案例,供参考,如有不对之处,请指正。谢谢!!


TOP

T5转T8,T5节能灯,LED照明,节能灯,8U节能灯,分体式,大功率节能灯

青岛,法兰克,照明节能,合同能源管理,EMC,节电器,T5转T8,T5节能灯,T5荧光灯,LED照明,4U,6U节能灯,8U节能灯,T5,T8,U型节能灯,螺旋节能灯,太阳能节能灯,风能,路灯,高杆灯,高频节能灯,无极灯,节能灯,商业照明,工业照明,桥梁照明,城市照明,分体式,纳米,反光板,城市亮化,T8荧光灯,环型荧光灯,H型荧光灯,金属卤化物灯,汞灯,钠灯,大功率节能灯,荧光灯支架,万向角灯支架,超薄,欧式,支架,电感,电子,镇流器,铝合金灯罩,T5带罩支架,分体式大功率节能灯,分体式节能灯,莲花型节能灯,应急灯,工矿灯,庭院灯,霓虹灯,灯管,环保节能灯,射灯,景观灯,草坪灯,泛光灯,吸顶灯,格栅灯,高效,色温,光效,流明,控制器,开关,接触器,频闪,替代,改造,光通量,五金,电线,电缆,车床,压力容器,锅炉,管道,泵,阀,服装,鞋,帽,旅游鞋,电表,橡胶,轮胎,汽车,点火器,直流,交流,脉冲,低压,高压,电容,电阻,电感,三极管,自动控制,数控,宽频度,宽频域

替代400W金卤灯
现场实测照度提高25%,1W替代8.1W,节电87.7%
青岛法兰克(Frank)微电子有限公司
青岛专用集成电路(ASIC)设计工作室
合同能源管理机制推进事业部
高频光源事业部
高频光源设计工程师  韩俭荣

摘   要:青岛法兰克U型大功率节能灯,电子镇流器AC-DC-AC变换频率高达45khz,灯管放电气体原子非弹性碰撞速率高,电子跃迁能级大,光量子转换效率高。光谱能量分布比例特性,与人眼在明视觉状态下的视函数特性基本相一致,有效视觉光效高。匹配Frank专用节能灯罩,保持高度不变,直接替代400W金卤灯。照度值提高25%,1W替代8.1W,节电87.7%。
关键词:6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯   标准深照型灯罩  Frank专用节能灯罩  作业台面照度值    功率替代比例   节电率  
一、现场对比试验测试人员
青岛法兰克(Frank)微电子有限公司:李先生
某特种钢铁集团公司:电器科 科长  王先生
某特种钢铁集团公司:能源科 科长  王先生
某特种钢铁集团公司:变电所工作人员
二、现场对比试验测试现场
某特种钢铁集团公司:变电所。
某特种钢铁集团公司:包装及修磨车间。
三、现场对比试验测试条件与物理量
(一)、对比试验测试原光源:生产车间原有光源为金属卤化物灯,1个灯架上1个标准深照型灯罩,每个灯罩内安装1盏400W金属卤化物灯。
(二)、对比试验测试新光源:青岛法兰克(Frank)微电子有限公司,6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,配备Frank节能灯专用灯罩。在原有灯架上, 1个灯架上安装1盏,直接替代原有1盏400W金属卤化物灯。
(三)、对比试验测试环境条件:对比试验两种光源,在同一个生产车间,相同的垂直高度的条件下,进行对比测试。
(四)、对比试验测试的物理量:
1、实际电压状态下的实际耗电功率。
2、相同垂直高度的条件下的作业台面照度值。(距地面垂直高度约14M)。
(五)、现场对比试验测试仪表
1、光源功率测试:采用上海新华力电表厂生产的“杭华”牌,2.5A单相电子式电能表2只。经某特种钢铁集团公司电能表校验室,高级工程师王女土校验。电能表误差在0.6%以内。
2、地面照度测试:数字式照度计。
四、现场对比试验测试方法
1、光源功率测试:将400W金属卤化物灯和法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯。分别单独接线,加装单相电子式电能表。在实际现场电压条件下,测量24小时实际耗电量的电度数。再按照功率P=电度数Kwh÷24小时,计算出两种光源在实际现场电压条件下的耗电功率。
2、地面照度测试:采用数字式照度计在两种光源的正下方,直接测量,直接读取Lx值。
五、现场对比试验测试数值
现场实测
24小时耗电量、耗电功率、节省电功率、节电率
地面照度值、照度提高值、提高率
        电表读数

光源种类        起点读数(kWh)        24小时读数(kWh)        24小时耗电数(kWh)        实际耗电功率(W)        相同垂直高度
照度值(Lx)
吊式400W金卤灯        1.69        14.15        12.46        519        40Lx
法兰克6U-50W
节能灯        0.15        1.69       
1.54        64       
50Lx


节省电功率        法兰克6U-50W节能灯替代400W金卤灯:
实际节省电功率=519W-64W=455W

功率替代比例        法兰克6U-50W节能灯替代400W金卤灯:
实际功率替代比例=519W÷64W=1W:8.1W

节电率        法兰克6U-50W节能灯替代400W金卤灯:
实际节电率=455W÷519W×100%=87.7%

照度值提高值        法兰克6U-50W节能灯替代400W金卤灯:
地面照度提高值=50Lx-40Lx=10Lx

照度提高率        法兰克6U-50W节能灯替400W金卤灯:
地面照度提高率=10Lx÷40Lx×100%=25%

结    论        法兰克6U-50W节能灯替代原有400W金卤灯:
在照度提高25%的前提下,功率替代比例=1W:8.1W,实际节电率=87.7 %
六、两种光源 每W电功率地面照度值分析
1、原有400W金属卤化物灯,每W电功率地面照度值
原有400W金属卤化物灯,每W电功率地面照度值
=照度值40 Lx
÷原有400W金属卤化物灯实际功率519W
=0.077Lx/W
2、法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯每W电功率地面照度值
法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯
每W电功率地面照度值
=照度值50Lx
÷法兰克6U-50W高频率合同能源管理专用节能灯64W
=0.781Lx/W
七、两种光源每W电功率地面照度值,对比倍数分析
1、法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,每W电功率地面照度值。为原有400W金属卤化物灯的:
=0.781Lx/W÷0.077Lx/W
=10.14倍
2、法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,替代原有400W金属卤化物灯。在地面照度提高25%的前提下:
功率替代比例为=519W÷64W=1W:8.1W
节电率=(519W-64 W)÷519 W×100%
=87.7%


TOP

T5转T8,T5节能灯,LED照明,节能灯,8U节能灯,分体式,大功率节能灯

接上贴
八、两种光源照明质量对比分析
(一)、色温与光色
1、原有400W金属卤化物灯,色温4500K左右,模拟日光色。照明环境对人的视觉情绪调动不够,易产生懒散感觉。
2、法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,色温6500K左右,太阳光光色。照明环境明亮、清晰、舒适,人的视觉情绪高涨,有利于提高生产效率。
(二)、可见光比例
1、原有400W金属卤化物灯,产生光通量中,含有36%的紫外光,可见光比例低,有效视觉光效低。并且对人眼伤害较大。
2、法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,产生光通量中,不含有紫外光,可见光比例高,有效视觉光效高。并且对人眼没有伤害。
(三)、显色指数与显色能力
1、原有400W金属卤化物灯,显色指数R值在45左右,显色能力一般。照明环境产生色偏差,不能正确地辨识彩色物体的真实颜色。
2、法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,显色指数R值在82左右,接近于太阳光的R值=100,显色能力高。照明环境色彩逼真,能够正确地辨识彩色物体的真实颜色。
(四)、频闪与频闪效应危害
1、原有400W金属卤化物灯,频闪深度达65%,频闪效应危害严重。视觉定位感差,易引起视觉疲劳,造成生产效率低下。
2、法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,频闪深度小于5%,无频闪效应危害。视觉定位感好,视觉不疲劳,有利于提高生产效率。
九、生产车间实际现场地面与作业台面的有效视觉感
1、替代后,地面照度实测值:法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,比原400W金属卤化物灯的照度,提高10Lx,提高率为25%。
2、替代后,由于法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,光谱能量分布结构接近于太阳光,总光通量中可见光比例高,有效视觉光效高。
因尔,生产车间地面、作业台面和车间空间有效视觉感,明显感到明亮、清晰、舒适。
十、对原有光源400W金属卤化物灯,光衰特性与启辉点燃寿命分析
1、生产车间原400W金属卤化物灯,由于其技术品质的原因,光衰速率较高。其光通量,200小时就可以衰减至初始值的80%以下。并且很快进入60%以下的低光效阶段运行。
也就是说,金属卤化物灯由于其技术品质的原因,在整个启辉点燃寿命中,初始点燃阶段,光衰速率较高。大部分启辉点燃时间是运行在低光效状态。
2、生产车间原400W金属卤化物灯,由于其技术品质的原因,光通量中含有36%的紫外线光和其它不可见光,可见光比例低,有效视觉光效低,并且伤害眼晴。
3、生产车间原400W金属卤化物灯,由于光效低、热功耗大,整灯启辉点燃温升快、温度高。灯丝金属逸出功函数高,灯丝溅射严重。发光荧光粉老化速率高、程度严重,光电转换能力降低,启辉点燃寿命短。在24小时连续开灯的场合,启辉点燃寿命仅在5000—8000小时左右。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
十一、对新光源法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,光衰特性与启辉点燃寿命分析
法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,运用先进的模糊自适应控制技术设计。电子镇流器交流-直流-交流(AC-DC-AC)变换频率高达45Khz(千周)以上。节能荧光灯管采用日本原装进口稀土三基色高光效荧光粉,和氪(Kr)、氩(Ar)混合气体,及固体汞(Hg)金属合金(汞脐)生产。整灯严格按照‘连续性老化,量子化检测’的工艺技术进行调试生产。并在+45℃的恒温老化车间,分别在180V、260V两个极端电压点上,以实际功率各老化12个小时。
1、光衰值小,启辉点燃寿命长。法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,在实际启辉点燃中,光衰值小,8000小时光通量维持率高达90﹪,启辉点燃寿命为15000小时。(青岛法兰克微电子,韩俭荣撰写的专题文章。有厂家将文章删掉作者的单位名称和作者的名字。而后,或者整篇或者大篇幅的,直接应用于自己的网站上。希望以后不要这样。)
2、电网环境适应能力强。在180V-260V电压范围内,能够可靠地启辉点燃。能够应用于电压跌落、谐波干扰严重的电网环境中。如:钢铁厂轧钢生产车间、电阻焊机应用车间、大功率交流电焊机应用车间等。
3、空间环境适应能力强。低温启辉特性好,能在-15℃的环境中可靠地启辉点燃。可以应用于+50℃的高温和湿度100﹪生产环境中。
4、启辉点燃稳定可靠,故障率低。法兰克U型管高频率高光效节能灯,在工业照明运行中,实际统计故障率在3%---5%。
十二、结论
法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,直接替代400W金属卤化物灯。
1、在地面照度值提高25%的前提下:
实际功率替代比例=1W:8.1W
实际节电率=87.7%
2、显色指数R值由45提高到82左右,显色性能提高2倍左右。照明环境色彩逼真,能够正确地辨识彩色物体的真实颜色。
3、无频闪效应危害,视觉定位感好,视觉不疲劳,有利于提高生产效率。
4、生产车间地面、作业台面和车间空间有效视觉感,明显感到明亮、清晰、舒适。
5、法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,启辉点燃寿命为15000小时,为金卤灯2倍左右。
十三、获取详细资料:
照明节能,合同能源管理,现场不同,原来的光源不同,替代方案也应该不同。
用什么样的方案进行替代改造?替代改造后,照明效果怎么样?节能效果怎么样?都会因现场不同而不同,都会因替代方案不同而不同。
替代方案的评价,用这样一段话来描述,应该是比较完整的:在同一电网环境和同一空间环境的条件下,保持光源高度不变、位置不变,直接进行替代改造。改造后,在照度提高X%的前提下,节电X%。根据开灯时段的电价和开灯时间,计算出每天节省的电度数和电费数。再根据节能改造的投资总费用,计算出投资回收期。最后计算出全年的节能纯效益。
再提供一个,替代改造250W金卤灯的实际案例。供参考。谢谢!!


TOP

T5转T8,T5节能灯,LED照明,节能灯,8U节能灯,分体式,大功率节能灯

青岛,法兰克,照明节能,合同能源管理,EMC,节电器,T5转T8,T5节能灯,T5荧光灯,LED照明,4U,6U节能灯,8U节能灯,T5,T8,U型节能灯,螺旋节能灯,太阳能节能灯,风能,路灯,高杆灯,高频节能灯,无极灯,节能灯,商业照明,工业照明,桥梁照明,城市照明,分体式,纳米,反光板,城市亮化,T8荧光灯,环型荧光灯,H型荧光灯,金属卤化物灯,汞灯,钠灯,大功率节能灯,荧光灯支架,万向角灯支架,超薄,欧式,支架,电感,电子,镇流器,铝合金灯罩,T5带罩支架,分体式大功率节能灯,分体式节能灯,莲花型节能灯,应急灯,工矿灯,庭院灯,霓虹灯,灯管,环保节能灯,射灯,景观灯,草坪灯,泛光灯,吸顶灯,格栅灯,高效,色温,光效,流明,控制器,开关,接触器,频闪,替代,改造,光通量,五金,电线,电缆,车床,压力容器,锅炉,管道,泵,阀,服装,鞋,帽,旅游鞋,电表,橡胶,轮胎,汽车,点火器,直流,交流,脉冲,低压,高压,电容,电阻,电感,三极管,自动控制,数控,宽频度,宽频域

替代250W金卤灯
现场实测照度提高85.07%,1W替代5W,节电80%
匹配Frank专用节能灯罩,保持高度不变,直接替代250W金卤灯。照度值提高85.07%(1.85倍),1W替代5W,节电80%。
关键词:6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯   标准深照型灯罩  Frank专用节能灯罩  作业台面照度值    功率替代比例   节电率  
一、现场对比试验测试人员
青岛法兰克(Frank)微电子有限公司
在四川省的EMC推进合作单位:  李先生
四川某生产机车集团公司:电器科    王工
二、现场对比试验测试现场
四川某生产机车集团公司:生产车间。
三、现场对比试验测试条件与物理量
(一)、对比试验测试原光源:生产车间原有光源为金属卤化物灯,1个灯架上1个16寸标准深照型灯罩,每个灯罩内安装1盏250W金属卤化物灯。
(二)、对比试验测试新光源:青岛法兰克(Frank)微电子有限公司,6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,配备Frank节能灯专用灯罩。在原有灯架上, 1个灯架上安装1盏,直接替代原有1盏250W金属卤化物灯。
(三)、对比试验测试环境条件:两种光源在同一个生产车间,相同的垂直高度的条件下,进行对比测试。
(四)、对比试验测试的物理量:
1、实际电压状态下的实际耗电功率。
2、相同垂直高度的条件下的作业台面照度值。(距地面垂直高度约9M)。
(五)、现场对比试验测试仪表
地面照度测试:数字式照度计。
四、现场对比试验测试方法
(一)、光源功率测试:由于该现场不方便进行测试,两种光源按其额定功率,考虑实际电网电压升高的因素计算。
1、250W金属卤化物灯的实际耗电功率包括三部分:
第一部分:额定灯功率250W。
第二部分:电感镇流器额定耗电功率,一般占灯功率的20-30%。电感镇流器使用的时间越长,或技术品质越差,耗电功率越大。本案例计算取其最小值20%。
电感镇流器额定耗电功率=250W×20%=50W。
250W金属卤化物灯的额定耗电总功率=额定灯功率250W+电感镇流器额定耗电功率50W=300W
第三部分:该现场实际电网的电压,高于额定220V电压值。250W金属卤化物灯的耗电总功率,在实际现场电压条件下也会有相应比例的提高,实际耗电总功率会大于300W。
本案例计算取其额定耗电总功率值=300W。
2、青岛法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,在额定220V电压状态下的整灯额定功率=50W。经在多个应用现场验证,在实际现场电压增高的情况下,实际耗电功率会有相应比例的提高。提高的幅度与实际现场的电压增高幅度有关,一般为5-15%,也有20-25%的少数个别现场。本案例计算取其较大值20%。
青岛法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯,在实际现场电压条件下的整灯耗电总功率=50W+50W×20%=60W。
说明:本案例中两种光源实际耗电功率计算时,对原光源250W金卤灯的实际耗电功率取其最小值300W,对新光源青岛法兰克6U---50W高频率合同能源管理专用节能灯的实际耗电功率取其最大值60W。因为这种计算方式在节电率、节电效益等各方面,对应用客户均有利。
2、地面照度测试:采用数字式照度计在两种光源的正下方,直接测量,直接读取Lx值。
五、现场对比试验测试数值
节省电功率、节电率
地面照度值、照度提高值、提高率列表
        

        整灯额定电功率        整灯在实际电压条件下的实际电功率        计算取值电功率        相同垂直高度
照度值(约9米)
250W金卤灯