请问大家,新风换气机送回风主管道都控制风速在7m/s左右,支管道在3m/s左右,送风口用方形散流器,回风口用同样大小的单层百叶风口,这样可以吗?用不用回风口尺寸比送风口大,或者回风支管的尺寸也大于同一房间送风支管的尺寸?谢谢!
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1551086&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
147906
帖子
5740
精华
100
所属行业
阅读权限
255
在线时间
231 小时
注册时间
2007-9-10
最后登录
2008-10-10
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
AFF956
哨兵甲(琪)
荣誉会员
UID
164471
积分
16135
金币
13593
阅读权限
210
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-5-16 09:48
只看该作者
新风换气机送回风主管道都控制风速在4-10m/s,支管道在3-7m/s左右,风口大小一样足够了。