3.变压器分别接在两段母线上,两台分开带几条线路运行时的缺点
3.1出现大马拉小车的现象,当负荷增加到一台不够用,而并列运行又不可能时,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,其中一台因带线路少或负荷小,就会出现大马拉小车现象,增加损耗。
3.2当线路用电负荷增大,而向它供电的一台变压器容量不够时,就会导致变压器过负荷,影响经济运行及供电可靠性。
4.变压器并列运行的理想状态
4.1变压器空载进绕组内不会有环流产生
4.2并列运行后,两台变压器所带负载与各自额定容量成正比,即负载率相等。
5.变压器并列运行应满足的条件
5.1变压器的接线组别相同。
5.2变压器的变比相同(允许有±0.5的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。
以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
5.3变压器的短路电压相等(允许有±10的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。
5.4并列变压器的容量比不宜超过3:1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
6.安装中应注意的事项
6.1检查变压器铭牌,看是否符合并列运行的基本条件。
6.2检查变压器高、低压侧接线是否正确。
6.3检查变压器调压分接开关是否在同一档位,安装时必须置于同一档位。