简
介:负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的
变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的
变压器。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算
变压器应具备的损耗比。
关键字:变压器
1、
变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——
变压器额定容量(kVA)
I0%——
变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压
变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)
变压器平均负载系数,对于农用
变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)
变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)
变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。