[通风管道] 怎么根据房间体积算风量?(净化间)

怎么根据房间体积算风量?(净化间)

我听说是什么房间的体积乘以换气次数什么的
那位老大愿意告诉我!!感激不仅!!
还有!净化间的冷热负荷怎么算?怎么根据风量选风管和散流器!!
希望大家多多指点!!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550965&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP



洁净室百级以下可以采用房间换气次数估算,百级以上采用截面风速进行计算
具体如下表



冷热负荷的计算和普通空调没什么区别
风管选择根据风管截面风速,风口选择根据喉部风速及面风速进行选择
一般主管风速6-8米/秒,支管及风口喉部风速3-5米/秒就可以,详细的还要看书,记不准了


TOP

洁净级别:百级换气次数为120次/h
         千级换气次数为65次/h
         万级换气次数为30次/h
         十万级换气次数为25次/h
         三十万级换气次数为15次/h
公式:房间所需的风量=房间的立方米*相应级别的换气次数
例60立方米的房间,要求净化级别为千级,求该房间所需的风量.
  
则所需风量为=60立方米*65次/h=3900m3/h