电机星三角启动转换时间设多少合适?
单位的真空泵跳闸,主开关选的是ABB得S2热磁脱扣的开关,160A,没有长延时瞬动等保护功能,泵的额定电流为66.8A,星三角转换时间为3s。 之前已经运行了1年,切换时跳闸2次。为什么呢?是不是星三角转换的时间设得太短了?
同时,启动力矩和电压有什么关系?
多谢了!
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550947&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
000013
帖子
3896
精华
17
所属行业
阅读权限
210
在线时间
94 小时
注册时间
2005-9-9
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
AFF956
哨兵甲(琪)
二十级 大神
UID
164471
积分
15791
金币
12895
阅读权限
200
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2008-5-15 09:25
只看该作者
启动时间应该没有问题,我想是不是星三角转换间隔时间太短了或转换电流峰值太大。
启动转矩和电压的平方成正比:T=K*U2 (2为上标)
星形启动转矩为三角的0.3倍。
UID
164471
帖子
3657
精华
34
所属行业
阅读权限
200
在线时间
61 小时
注册时间
2007-9-22
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
QINLI_CHINA
一级 小野人
UID
920240
积分
95
金币
481
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2008-5-15 12:09
只看该作者
回复 2# 的帖子
建议换用磁脱扣的开关加一个电动机保护模块,或者至少加一个热继电器。
现用的热脱扣器在电动机过载时不能有效保护,同时在起动频繁时由于热效应的累积会误动作。对于电动机馈线,开关只要保护短路就可以了,过负荷一般都交给保护模块或热继电器来做。
UID
920240
帖子
45
精华
0
所属行业
电气行业
阅读权限
10
在线时间
90 小时
注册时间
2008-4-21
最后登录
2008-9-4
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理
升级个人空间
道具中心
QQ群
社区银行
领取红包
任务精灵
勋章中心
邀请注册
统计代码