变压器抽头电压的计算?
XU9469
财主(琪)
超级版主
UID
147906
积分
35640
金币
38733
阅读权限
255
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2008-5-15 09:09
只看该作者
变压器抽头电压的计算?
变电所的主变压器型号是SJL_7500/35,额定电压为35±2*2.5%/11kV,若系统电压为35kV,高压置不同抽头,二次电压为多少,我不太会,有两种相反的公式,使我很迷惑
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550943&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
147906
帖子
5598
精华
62
所属行业
阅读权限
255
在线时间
219 小时
注册时间
2007-9-10
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
AFF956
哨兵甲(琪)
二十级 大神
UID
164471
积分
15498
金币
12417
阅读权限
200
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2008-5-15 09:13
只看该作者
高压系统电压固定35kV的话,高压最大分接+5%时候二次电压最低是11×0.95%=10.45kV,高压分接+2.55%时候二次电压是11×0.975%=10.725kV,高压额定分接时候二次电压是11×100%=11kV,高压分接-2.5%时候二次电压是11×1.025%=11.275kV,高压最小分接-5%时候二次电压最高是11×1.05%=11.55kV。
UID
164471
帖子
3657
精华
23
所属行业
阅读权限
200
在线时间
61 小时
注册时间
2007-9-22
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族