380V强电机柜与弱电机柜一般要相隔多远?

380V强电机柜与弱电机柜一般要相隔多远?

厂房车间内因布线需要,要在380V强电柜旁放置一个弱电机柜。请问此弱电机柜要与380V强电机柜相隔多远。有没有这方面的标准呀。谢谢各位。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550827&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

参考GB 50311-2007 综合布线系统工程设计规范 7.0.1

最小净距1m