冷水主机冷凝压力高?

目前有一工程,冷却水供回水温差只有2.9度,冷凝压力较高,不知是何原因?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550753&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

楼主其实已经给出部分答案了——“冷却水供回水温差只有2.9度”,其实任何原因导致的冷凝压力过高的表征就是冷凝器放热不能有效排除,即所谓的冷凝循环不正常,以致冷凝温度过高,其在冷水机组微电脑控制屏直接显示的就是冷凝压力过高。
    通常有以下几种原因和措施,楼主可参考一下(以下针对离心机而言,其他机组可基本参照):
1、原因:冷却水温度过高
   措施:降低冷却水温度,检查冷却塔工作状况
2、原因:冷却水量不足
   措施:增加冷却水温度,检查过滤器工作状况
3、原因:冷凝器铜管污垢
   措施:清洗冷凝器铜管
4、原因:机组内渗入空气或不凝性气体
   措施:开动抽气回收装置,排除空气等不凝性气体
   另外补充一点:请核对一下机组的选型以及水系统的匹配设计参数是否符合要求。