[制冷技术] 直接蒸发式系统铜管过长怎么办?

直接蒸发式系统铜管过长怎么办?

最近我在做个小工程的报价,2匹挂壁空调,铜管长达25m,单程(气管和液管相加会有50m),室内机在上部,内外机的高差约5m。
我现在采取的措施是将铜管加大一号,但压缩机的回油是个问题。以前只做过10匹的机器,长铜管时采用加大铜管管径。
不知,各位有没有其它好办法?实在不行,我打算向业主说这个方案不行。还有,只在夏季运行,过渡季节及冬季用室外新风。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550752&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

呵呵,这个问题正好我可以告诉你,
一、太远应该加大管径,这个得仔细计算一下,才好。
二、假若主机比冷风机高5m的话最好设一下回油弯,不然容易产生末端油的集存问题。
    而你是室内机比室外机高5m,不建议加回油弯。

实例验证:
一、北京某实验室,制冷压缩机5HP,压缩机与冷凝器分离放置,间距15米左右,压缩机排气管由原来的19mm扩大成25mm了。
二、某山坡上建设一冷库(二层),一层为冷库,二层为加工车间,由于地势所限,主机15HP放置在建筑屋顶,与冷风机高差约有8米,所以我在冷风机回气管上加装了一个回油弯。
实验室已经运行一年半了,后者也运行4年了,均没有在相应位置出现过问题,运行良好。

话说回来,这么小的机子,感觉这么做不值的,而且管径小容易出现问题。