发新话题
打印

变压器绕组温度跳变的原因?

变压器绕组温度跳变的原因?

在变压器停电的时候,有时控制室的绕组温度显示器的温度值会突然发生跳变(已排除显示器损坏原因),但现场的温度测控制装置温度指示无变化,保护也未动作。请教一下大家,出现类似情况的原因可能有哪些?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550742&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

有可能线松了,例如Pt100的测温回路,变送器的回路


TOP

运转中的电机在停止下来时,绕组温度会升高,是因为风扇也随之停止了运转;干式变压器停止后温度升高也是此类原因吧。

如楼上所说,铂热电阻或电偶乃至变送器线路松动给数显表传递的信息也是高温,因为松动就意味电阻增加。