隔离开关的合闸顺序?

隔离开关的合闸顺序?

我们最近做了一批开关柜,断路器上下都有隔离开关,上隔离开关是三工位的,是先合上隔离,还是先合下隔离,供电安全规范是:<先合负荷侧,再合母线侧>,关键是有进线,有出线,进线的负荷侧又在什么地方?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550740&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

问题很复杂,后果很严重。
首先你的说法有问题,肯定应该先合母线侧,再合负荷侧,如果负荷侧有短路就可以跳开断路器,分闸顺序就相反。
进线的负荷侧,这个问题关键是看你柜子的进线方式。
估计你的是固定柜,很可能是XGN柜。那么柜子电缆进线的话,下隔离就是进线端;如果是架空进线,上隔离就是进线端。负荷侧就在另外的隔离开关上。


TOP

供电安全规范应该是:<先合负荷侧,再电源侧>,对于进线柜来说,如果是下进线,则下刀闸为电源侧,上刀闸为负荷侧。


TOP