AFF956
哨兵甲(琪)
二十级 大神
UID
164471
积分
15499
金币
12426
阅读权限
200
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2008-5-14 08:41
只看该作者
母线上的双电源切换额定电流怎么选?
380V配电屏上的的始端双电源切换(电源来自柴油发电机与变压器)是要求能带得了接在它后面的所有一、二级与消防负荷、还是只需要带停电、消防时的最大值?
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550726&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
164471
帖子
3657
精华
23
所属行业
阅读权限
200
在线时间
61 小时
注册时间
2007-9-22
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
bj100e
bj100e(镓)
二十级 大神
UID
000013
积分
15658
金币
15049
阅读权限
200
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2008-5-14 08:42
只看该作者
如果火灾时能切除非消防的一,二级负荷,则仅考虑两者中的教大值。否则,需全部考虑了。