求助:容量1000KVA变压器带负载电流是多少

求助:容量1000KVA变压器带负载电流是多少

1:容量:1000KVA,额定电压10KV/400V的变压器负载侧的电流最大可以达到多少安?
2:环境温度在40度左右,负载侧电流为多少时才不会引起变压器温升高?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550681&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

同样问题???


TOP

搞清楚了。


TOP

最大也就1600A


TOP

计算电流大约是1443A


乐观向上,快乐每一天。

TOP

答复

额定电流应为1443A!当然变压器可以短时过负荷!