希望通过以下内容楼主对“设备负荷的问题... ”能有所理解和裨益。
一、电动设备冷负荷组成
电动机在驱动工艺设备进行生产的过程中向室内空气散发的热量主要有两部分:一是电动机本体由于温度升高而散入室内的热量;二是电动机所驱动的设备所散发的热量。以上两项均含对流传热与辐射传热两部分。
二、电动设备冷负荷实质
在空调的冷负荷中,“室内热源散热形成的冷负荷”即室内人员、照明和设备散发的热量中,其对流部分直接形成冷负荷;而辐射部分要先与围护结构、家具等换热,经围护结构和家具等蓄热后再以对流形式释放到室内形成负荷。所以,室内热源散发的热量要乘以相应的冷负荷系数才变成负荷。
三、电动设备冷负荷计算
对于“电动设备散热形成的冷负荷”,其为“室内热源散热形成的冷负荷”四大组分之一,冷负荷计算分以下三种情形:
1、电动机和驱动设备均在室内
Q=1000*n1*n2*n3*N*C/η
2、电动机在室内,驱动设备不在室内
Q=1000*n1*n2*n3*N*C*(1-η)/η
3、电动机不在室内,驱动设备在室内
Q=1000*n1*n2*n3*N*C
式中Q——电动设备散热形成的负荷,W
N——电动设备的安装功率,KW
n1——同时使用系数
n2——安装系数,电动机最大实耗功率与安装功率之比,一般取0.7~0.9
n3——电动机负荷系数,电动机每小时平均实耗功率与最大实耗功率之比,按实际测定,一般取0.4~0.5
η——电动机效率,可查产品样本,一般取0.8~0.9
C——电动设备散热的冷负荷系数,可按有罩和无罩情况查表。如果空调系统不连续运行,取C=1.0