发新话题
打印

用一台软起动器起动多台电动机(转贴)

用一台软起动器起动多台电动机(转贴)


某厂有1ABB公司产的PS.S-85/147-45kW的软起动器,原来带动145kW电动机。后因生产需要又增加了45kW30kW22kW3台新负荷。如果每1台电动机再配上1台软起动器,不仅增加投资,扩大占地面积,而且电气线路复杂。我们用已有的1台软起动器,起动4台电动机,实现了一机多用的目的,效果良好。现简介如下。
   1.电气控制要求 1台软起动器起动4台电动机应满足下列要求。
   (1)4台电动机只允许任选1台起动,不允许同时起动2台及2台以上电动机。
   (2)当某台电动机在起动过程中,其他电动机均不能起动,只有在该电动机起动结束后,才可起动另1台电动机。
   (3)当某台电动机起动时,必须使这1台电动机由软起动器软起动,不能直接起动。
   (4)电气控制系统的可靠性要高,且具有较强的容错能力,即使出现误操作,也不应发生较严重的后果。
   (5)对电动机必须有必要的保护措施,如短路、过载、缺相等。
   (6)一般情况下,1台软起动器起动次数不得超过6次几。
   2.实际应用电路图




   (1) 主电路图 如图1所示。选用软起动器时,综合考虑软起动器的产地、生产厂及技术先进性、技术特性、质量可靠性、使用耐久性、抗干扰性等因素。实践证明1台软起动器可起动与其容量大小相同的4台电动机,也可起动比其容量小的4台电动机。主电路中交流接触器选用上海产的YLDCl系列。
   (2)控制电路 如图2所示(K3K4的控制电路略)。根据生产工艺的要求,每台电动机各设1个起动和停止按钮。采用2个时间继电器(KTIKT2)1个中间继电器(KA8)1个小交流接触eZ(K12)自动控制各环节的程序,达到设备的正常走动、运转、停止的目的。
   2中的K11K21、搬1K41交流接触器常闭触点串联作为主接触器间的电气互锁,又用中间继电器控制作为双重联锁。
   KTI控制全电压运行之前软起动的时间长短(根据工艺要求决定)。因生产设备所拖动的负载 性质不同,其起动时间长短不同,我们选用了40s
   K12线圈回路中串接软起动器常开触点9-10,保证在先软起动后,才能自动转入电动机全电压运行的程序。
   KT2控制电动机之间起动时间间隔,我们选用60s

   2的电动机软起动控制电路中,只画了245kW电动机软起动的控制电路图,其余以此类推。
   1台软起动器起动多台电动机的方法具有投资少、实用价值高、见效快等特点,具有显著的经济效益。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550537&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

很不错的方案,怎么没图啊?


TOP

学习一下,谢谢提供


TOP

无刷自控电机软起动\无刷无环起动器

温州曙光起动设备有限公司
WSQ3无刷无环起动器概述:无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保留了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 JR、JZR、YR、YZR 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
产品优点
无刷无环起动器把传统的、繁琐的、多触点元件组成的起动装置去掉,采用无刷无环运行,操作简单,安装拆卸方便,可大大减少维修费用,其优点是:去掉滑环、碳刷、刷盒、刷盒支架、短路环及二次回路系统中的频敏变阻器、交流接触器、时间继电器等元件,并可保持电机原有的运行特性。
主要技术参数
额定频率:50Hz
额定电压:380V
配用电机功率:15-125KW
      a.轻载:0.6Me≤M≤0.8Me 、2.5Ie<I<3.0IE、5S≤T≤15S
      b.重载:1.6Me≤M≤2.0Me 、3.0Ie<I<3.5IE、8S≤T≤15S< FONT>
性能特点
无刷无环起动器的工作原理是利用电动机在起动过程中,转子电流频率 fz 随转子转速升高而降低的关系 fz=f1×S,当转子转速由 0 上升到额定转速 Ne 时,转子电流频率则从 50Hz 平滑地降至1~3Hz。起动器阻抗 Zp=rp+jxp,其中铁损 rp的大小与频率的平方成正比,随着 fz 的降低,rp也随之下降,电抗 Xp=ωLP,同理,Xp 也减少。当起动结束后,sf1 很小,Zp 则降到很小甚至近似于零,因此电动机在起动时,既能限制起动电流,也能提高功率因数和增大起动转矩,是一种理想的起动装置。
安装与接线
与WZR无刷自控电机软起动器方式一致。       
此电动机转子出头线有两种:即50KW以上的电动机转子有6个出头线(A-A、B-B、C-C),50KW以下的电动机转子只有3个出头线,本公司生产的无刷无环起动器也按功率大小,设有6个或3个接线柱。起动器装配完成后,将转子的出线接在起动器接线柱对应位置(对于有六根出线的电动机,应将同一相的两根导线,对称地接在起动器的两个接线柱上)即可
WZR无刷自控电机软起动器
概 述
无刷自控电机软起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有碳刷、滑环和复杂的起动装置等缺点。而保留了绕线电机电流小,起动转矩大等优点的起动设备。它能根据电机旋转时产生的离心力,自动控制串入电机转子内的电阻大小,达到增加电机起动转矩、减少电机起动电流和实现绕线式异步电动机无刷运行的目的,使电动机处于最佳起动状态。它可以代替绕线式电动机的滑环、碳刷及其它起动装置。
产品优点
WZR型自控电机软起动器克服了定子控制式电机软起动器的起动转矩与起动电流的平方成正比(电机起动电流从7le降到3.5le,起动转矩1.6Me仍为0.4Me)这一缺陷。WZR无刷自控电机软起动器在降低电机软起动电流的同时,增加电机起动转矩(电机起动电流从7le降到1.7le时,起动转矩仍为1.6Me),并能以最大转矩(2.5Me)起动电机。它由电阻(水电阻)起动装置(电阻起动装置与频敏变阻器起动装置相比,在同等起动电流的情况下,起动转矩能提高1.5倍)发展而来,具有:
1、        无刷自控电机软起动器彻底根除使用滑环、碳刷时所造成的各种危害。去掉传统、复杂的起动装置,操作方便。并可大大减少维修费用。
2、        节省安装空间和二次回路电缆,减少起动装置的功率消耗,节约了电能。
WZR无刷自控电机软起动器采用无刷运行,去掉了传统、繁琐、多触点元件组成的起动装置(即去掉了滑环、碳刷、刷盒、短路环及整个二次回路系统),其起动装置的功率损耗及电机的起动时间比定子控制式电机软起动器减少10倍以上,但起动器的综合价格不及其它软起动器的1/3。
适用范围
电源电压:三相50HZ380~10KV;           起动频度:每小时不超过12次;
适用电机:三相绕线式异步电动机;         活泼高度:不超过2000M;
环境温度:最低气温-20℃,最高气温+40℃; 无易燃,易爆,无严重腐蚀性气体的场所。
性能特点
WZR无刷自控电机软起动器的起动电阻是液体的,它的电气工作原理如图所示,
主要电气机械性能类似于绕线式异步电动机软起动器,只是串入的电阻在离心力作用下,其阻值与速度的平方成反比地连续减少,具有恒电流、恒转短起动电机的功能。它的最大特点是:公司根据用户需要,可以使起动电流在0.8—2.5le、起动转矩在0.8—2.5Me内任意设定,并使起动电流、起动转矩在起动过程中接近恒定。需要注意的是,当液面低于规定液位时,需补充电解液。它非常适合于功率大
130KW的各种绕线式异步电动机的起动。
主要技术参数
负载类型        起动电流倍率(lst/le)        起动转矩倍率(Mst/Me)
轻载(风机、水泵和空压机类)        0.8~1.3        0.8~1.3
重载(球磨、破碎和起重机类)        1.0~2.5        1.0~2.0
运行与维护
1、        无刷自控电机软起动器内的元件除电阻在起动时会发热时,其它均不会发热,本装置按免维护设计,请不要自行将外盖打开,以免损坏起动器内的元件。
2、        当WZR无刷自控电机软起动器液体低于规定液位时,应补充电解液到规定的液面。
3、        水气分离阀是保证电机起动过程中,不向外喷水的重要部件,它在电机转速达到设定转速时,会自动打开,保证起动器内的压力与大气压一致,因此,请用户不要自行调整。
联系人:马 灵     QQ:3 2 8 0 1 4 4 7 1
电话:0 5 7 7-6 1 7 2 1 9 7 3    1 3 9 6 8 7 9 4 1 9 2   传  真:0 5 7 7-6 1 7 2 1 9 7 0            
地  址:浙江省乐清市柳市镇大兴西路431号   邮箱:m13968794192@163.com


TOP

虽然这样可行,但是,我以为这样还是有它的不妥处。如果一拖四带的负载不是很重要,倒也可行,若是带的比较重要的负载(对生产、生活有较大的影响),那就有点得不偿失了,一旦软启动器发生故障,势必使这四台电机全部停运。另外,若是频繁启、停,那问题更大了。


乐观向上,快乐每一天。

TOP

软启动器一旦发生故障多台设备面临停止工作.


TOP

学习了!谢谢了!


TOP

5楼讲的有道理


TOP

发新话题