照明回路可以不断中性线而漏电(插座)必断中性线呢?

照明回路可以不断中性线而漏电(插座)必断中性线呢?

如题。根据低压配电设计规范4.5.6要求:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线段开,当需要段开时序连同相线一起断开。当装设漏电电流动作时。。。。。这是为什么?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550215&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

因为漏电的中心线是经过漏电开关的,漏电开关内有一个线圈是检测火线和中心线的电流,如果不漏电的话任何时候电流为零,如果出现漏电,线圈输出就不为零,经过放大比较电路后如果大于设定值就经过执行机构跳闸,所以是同时断开相线和中心线,其他开关可以只控制相线,这样就只断开相线.