背靠背电容器组是指背靠背电路:为了运行时调节无功方便,有时将电容器组分成几组,每组由一台断路器控制,各组间并联连接,同一电路上有两个以上的电容器组在运行,其中一个电容器组进行切合操作其他组电容器会对此操作产生影响的情况。并联电容器组又简称背靠背电容器组。
在投入过程中,电容器组的初始电压为零,而在合闸瞬间,电网电压又往往不为零,使加在电容器组两端的电压突然升高,而产生一个很大的电流,即是我们常说的合闸涌流,这种情况在背靠背投入时会更严重,甚至可能达到额定电流的几十倍,不仅对电网造成冲击,而且影响电容器的使用寿命,电容装置的接入对电网谐波的过度放大和发生谐振,对于担负电容器组投切工作的断路器要求具有高的机械寿命,另外还要求断路器在开断电容器组时不应产生高的过电压,以及由过电压产生的巨大涌流,造成对电容器组的损害。
断路器开断背靠背电容器组的容性电流(开断多组电容器并联时的额定电流),其特点是恢复电压比较高,550kV断路器达到1470kV,363kV断路器达到1220kV,252kV断路器达到807kV。
这种电路的操作过电压事故率是最高的,后果是最严重的。