电站,装机500KW,功率因数0.8,发电机母线电压0.4kv,计算得电流为902A,我们总工选了两根单芯的240截面的VV22(发电机出线至变压器的,一相用了两根),请教是否合适?书上说单芯电缆不能用铠装的,有涡流的问题,还有载流量表一书一个版本,差100A,我郁闷!请教高手发表意见```
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550208&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
000013
帖子
3896
精华
9
所属行业
阅读权限
200
在线时间
94 小时
注册时间
2005-9-9
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
AFF956
哨兵甲(琪)
二十级 大神
UID
164471
积分
15494
金币
12413
阅读权限
200
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2008-5-12 09:46
只看该作者
交流大电流不能在单芯铠装电缆内通过,否则会在钢铠上产生蜗流,发热烧电缆的。