为什么末端双电源回路要来自不同的变压器?
AFF956
哨兵甲(琪)
二十级 大神
UID
164471
积分
15498
金币
12425
阅读权限
200
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2008-5-12 09:39
只看该作者
为什么末端双电源回路要来自不同的变压器?
两台变压器、一台发电机的系统,两台变压器的母线已经用母联开关联接,为什么末端双电源回路还要来自不同的变压器(其中一个回路经另一台变压器与发电机的配电屏的主双电源切换)?我看有的图是这样有的图又不是,请问这样做有什么好处吗,什么情况才需要如此?
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550206&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
164471
帖子
3657
精华
23
所属行业
阅读权限
200
在线时间
61 小时
注册时间
2007-9-22
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
bj100e
bj100e(镓)
二十级 大神
UID
000013
积分
15655
金币
15046
阅读权限
200
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2008-5-12 09:41
只看该作者
主要针对一、二级负荷,当一路损坏时,由另一台变压器供电,母联开关与变压器主进线开关不能同时合闸,母联是只有当当一台变压器损坏时,通过母联向另一断母线上的主要负荷供电。