三相四线制零线断线保护问题?
假如三相四线制零线断线,一般我们是采用接地保护的,但我们能不能用过电压,欠电压保护?因为我认为零线断线后,会引起三相电压的突高突低,那么我用过电压和欠电压保护托扣进行保护.请教各位这样行不行.如果行那么整定值应该怎么计算? 谢谢!!!
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550201&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
000013
帖子
3896
精华
9
所属行业
阅读权限
200
在线时间
94 小时
注册时间
2005-9-9
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
AFF956
哨兵甲(琪)
二十级 大神
UID
164471
积分
15499
金币
12426
阅读权限
200
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2008-5-12 09:32
只看该作者
现在都用漏电保护,外壳接地保护就可以了,接零保护的最大缺点就是怕断零。
居民区单相负荷用的多,断N线会损坏电器,一般是采用重复接地的方式来防止断N线,用过压和欠压是一种办法,但这种办法也是消极的办法,现在家用电器都是电子元件,等你的这种保护动作,家用电器也烧了。
UID
164471
帖子
3657
精华
23
所属行业
阅读权限
200
在线时间
61 小时
注册时间
2007-9-22
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
lesion
lesion
二级 野人
UID
927026
积分
238
金币
487
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2008-5-14 21:57
只看该作者
一般的做法是增加零线(PEN)线的截面,例如按照相关规范的规定,在三相四线制里,保护中性线(俗称零线)为单线时铜导线不得小于10mm2,铝导线不得小于16mm2。而采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。