三相四线制零线断线保护问题?

三相四线制零线断线保护问题?

假如三相四线制零线断线,一般我们是采用接地保护的,但我们能不能用过电压,欠电压保护?因为我认为零线断线后,会引起三相电压的突高突低,那么我用过电压和欠电压保护托扣进行保护.请教各位这样行不行.如果行那么整定值应该怎么计算? 谢谢!!!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550201&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

现在都用漏电保护,外壳接地保护就可以了,接零保护的最大缺点就是怕断零。
居民区单相负荷用的多,断N线会损坏电器,一般是采用重复接地的方式来防止断N线,用过压和欠压是一种办法,但这种办法也是消极的办法,现在家用电器都是电子元件,等你的这种保护动作,家用电器也烧了。


TOP

一般的做法是增加零线(PEN)线的截面,例如按照相关规范的规定,在三相四线制里,保护中性线(俗称零线)为单线时铜导线不得小于10mm2,铝导线不得小于16mm2。而采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。