发新话题
打印

[防火排烟] 求教设备的排烟问题

求教设备的排烟问题

设备的排气要求                     150 SCFM     5” 排气管道 @ 1.1 to 1.5 in H2O 静态压力373Pa

离心风机进风口加装高效过滤器,过滤器初始压力200Pa

我需要选选择多大的离风心机呢?
谢谢!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1550125&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

来说两句

你的SCFM 是英制单位,现在不长用了.我给你选了一下,因为我是做一款进口风机的,我们的型号是---FDA250.功率是2.2KW的.如有问题可和我联系.QQ503968238


TOP

  还没有很好的答案


TOP

再说两句

你告诉风机厂家:风量5100,静压373加一个高效过滤器.那是个厂家就能给你选了.


TOP

再说两句

你告诉风机厂家:风量5100,静压373加一个高效过滤器.那是个厂家就能给你选了.


TOP