我在民规上看到这样的一段话:单相负荷应均匀的分配到三相上,当单相负荷的的总容量小于计算范围内的三相对称负荷的百分之15时,应按最大相负荷的3倍来计算负荷。
例如一栋10层住宅的层配电箱,每层4户,每户8KW,单相供电,L1相16KW,L2相8KW,L3相8KW,请问这个层配电箱是按32KW计算还是应该按16X3=48KW计算?

1.单相负荷的的总容量应该是多少?16KW吗?
2.计算范围内三相对称负荷总容量应该是多少????

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1549300&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

米粉肉(475983771) 11:52:13
不平衡度大于15%
米粉肉(475983771) 11:54:33
(16-8)/(16+8+8)=25%
红.佩佩(41909324) 11:56:09

红.佩佩(41909324) 11:56:40
那么大于的时候怎么计算呢
米粉肉(475983771) 11:59:22
最大相X3


有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

李德强-设计(120344823) 11:55:39
48
李德强-设计(120344823) 11:55:57
其实你设计师尽量让三项平衡
李德强-设计(120344823) 11:56:10
三相差距太大不合理
佩佩-设计师网(41909324) 11:57:29
米粉肉(475983771) 11:52:13
不平衡度大于15%
佩佩-设计师网(41909324) 11:57:58
上面说小于15的时候用最大乘以3
李德强-设计(120344823) 11:58:19
一般的来说月平衡越好,上一级开关电缆都会比较小
李德强-设计(120344823) 11:59:22
一般我们院作的时候都是尽量三相平衡,箱子总的负荷=最大单相负荷*3
李德强-设计(120344823) 11:59:58
衡度大于小于15%很不好把握的
李德强-设计(120344823) 12:00:37
尽量负荷均匀,下午和你说。可以把系统图给我给你改
佩佩-设计师网(41909324) 12:01:06
哦,这不是我的图,我帮别人问的
李德强-设计(120344823) 12:20:18
很好改的做设计的都会,你和他说就行了


有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

江苏-龙江水手(68738) 12:21:13
1.单相负荷的的总容量应该是32KW
2.计算范围内三相对称负荷总容量48KW 吧!

刘介才《工厂供电》书上有!


有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

现在普遍使用Dyn11变压器,单相不平衡承受能力大点!


无锡创新论坛→ 供电/电工/电机(强电)版 http://www.wict.cn/jxbbs/list.asp?boardid=247

TOP

总平衡就可以了,不是要求每层都平衡。