发新话题
打印

[户式中央空调系统] 一拖一的户式空调加长铜管后制冷剂应加多少?

一拖一的户式空调加长铜管后制冷剂应加多少?

在做一份一拖一的户式空调的预算,其中铜管有加长,加长铜管后要多加多少的制冷剂呢?
是按照加长10米要加多少KG的制冷剂还是还有其他算法?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1549114&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

你的制冷剂是氟呢还是什么R22.R407C,还是R410A呢,制冷剂成分不一样,有的不能追加只能排掉后重加,那就重新计算一下就行了,铜管多大的啊?给你个公式参考吧
补充量=(L1*0.28)+(L2*0.2)+(L3*0.12)+(L4*0.06)+(L5*0.03)
L1:液体管φ19.05的合计长度
L2:液体管φ15.88的合计长度
L3:液体管φ12.7的合计长度
L4:液体管φ9.52的合计长度
L5:液体管φ6.35的合计长度
结果四舍五入保留到0.1位就可以了


TOP