空调箱噪音问题?

我现在遇到一个问题,空调箱为薄型吊挂式,5000m3/h;300pa,现在风机运行噪音很大,施工负责人说是设备本身的电机运转产生的,风机风量能满足设计要求,但设备定货时压头选择较大,(设计为200pa,实际定货为300pa)。 我想问问各位前辈如果真是设备本身的风机产生的噪音的话有没有什么好的解决办法?我个人认为有以下几种方法但不知道能行不,还望各位前辈指导指导。 1、在回风箱两侧增加回风管长度; 2、在风机出口加静压箱和调节阀; 3、改变风机皮带轮大小; 4、更换电机;

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1549091&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

1、查清噪音来源 分为低频噪音 如风声
高频噪音 如电机运行磨擦噪音
传导噪音 设备运行时通过风道或支架传导下的噪音
2、解决办法:

1)增加消音器
2)、3)更换电机或做多层吊顶内衬消音材料。