发新话题
打印

中央空调系统末端风机盘管的监控

中央空调系统末端风机盘管的监控

  风机盘管的控制通常包括风机转速控制和室内温度控制两部分。
  
  一、风机盘管系统的监控功能要点
  
  1、室内温度测量;
  
  2、冷,热水阀开关控制;
  
  3、风机变速及启停控制。
  
  二、风机盘管系统的监控功能描述
  
  1、风机变速及启停控制
  
  为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低三档实现风机的转速控制。启停控制,风量调节通常是使用者就地手动控制。
  
  2、室温控制
  
  室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。
  
  大多数风机盘管都是冬夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。
  
  A、温控器手动转换。在各处温控器上设置冬夏转换开关,使得夏季时供冷运行,冬季时供热运行。
  
  B、自动转换。要实现自动转换,必须自动区分水系统当前工况。当水系统供冷水时,应转到夏季工况;当系统供热水时,应转到冬季工况。为此,可在每个风机盘管供水管上设置一个位式温度开关,其动作为:供冷水时12℃,供热水时30-40℃,这样就可实现上述自动转换的要求。
  
  风机盘管温控时,有位式控制和比例控制两种。前者特点是设备简单,投资少,控制方便可靠,缺点是控制精度不高,后者控制精度较高,但它要求温控器必须具备P或PI调节功能,电动水阀也应采用调节式而不是双位式。因此投资相对较大。目前,大多数工程都采用位式控制方式,只有极少数要求较高的区域,或者风机盘管型号较大时,才考虑采用比例控制。
  
  无论是何种控制,温控器都应设于室内有代表性的区域或位置,不应靠近热源,灯光及远离人员活动的地点。三速开关则应设于方便人操作的地点。
  
  3、联锁控制
  
  风机启停应与电动水阀联锁。当房间设有钥匙开关时,从节能考虑,风机盘管应与钥匙开关联锁。
  
  

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1548618&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

造价啊!!!!!


TOP

超低价风机盘管生产厂家,德州武城中央空调配件厂,亚太品质,超低价格

德州武城中央空调配件厂专业生产销售和安装各类风机盘管,以及其它空调末端设备的全套服务.


德州武城中央空调配件厂专业生产销售和安装各类风机盘管,,以及其它空调末端设备的全套服务.

TOP

发新话题
统计代码