从设备本身的工作原理来看,对“水冷机组运行系统“进行热回收改造是没有什么问题的,但是否进行上述改造,如何制订改造方案,本人认为可以有两种不同的选择:
1.如果楼主的工程中恰好需要使用30~40度的热水,那是最好不过的,只需要稍稍改动以下水冷机组的运行参数,提高机组的冷凝压力,就能得到需要的热水,对机组的运行也无大碍,虽然消耗功率会略高一点,但总体节能效果明显。本人就曾在一个工程设计中将回收热水用于工艺溶剂的蒸发,部分替代了蒸汽加热热水,降低蒸汽消耗90%以上。
2.如果没有低温位的热用户,热回收改造就要慎重进行。理论上,工质压缩可以产生中高温位的热能,但该部分能量只占冷机制冷移热总量的很小一部分,对R22而言,冷凝过程中,50度以上的显热部分约为总移热量的20%左右,而对R717,50度以上的显热仅为15%不到,如果想要回收,还必须增加一台换热器,需综合经济性加以比较,确认有利才可以进行。
个人拙见,仅供参考。