120电缆能否和150电缆并联使用?

120电缆能否和150电缆并联使用?

公司一台设备用的是150电缆,由于电流大电缆发热70度。想并联上一根电缆,不知道能不能用120的并联。有的人说要并联使用的话必须并规格一样的,也就是必须并联150的电缆。如果并联的线径不一样会造成电流分配不均匀,影响运行,不知道是不是这个道理?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1548564&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

可以并联使用
120并150
计算载流量时,应该安装两条120选取
建议最好不要这样使用,原来150了,再并一条150,能贵多少呢
120和150电阻不同,到时150会承受更大的电流,到底多多少,很难算准,距离不长,不用验算了
PS:电流长期运行70度怎么了? 正常运行温度啊
VV70度,YJV90度


TOP

学习了


TOP

可以,没有问题


TOP

RE楼主

根据GB50217-2007<电力工程电缆设计规范>
3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。

最好是采用以上要求的电缆,不过个人认为就算是用了一条120和一条150(除截面不同,其它都相同)并联应该也不会有什么问题的。


TOP

受教了,謝謝各位樓友的解釋


TOP

注意电缆并联运行的条件!


乐观向上,快乐每一天。

TOP

要是电缆型号都想同,载流量又该怎么算呢?


TOP

5楼提供的规范是依据,我们要严格执行


TOP

学习......