其实空调用镀锌管管径大于DN100 时,可采用卡箍式连接,规范已经做出明确可用的规定(规范是工艺经过科学实践的权威经验总结)!大家认真细心地看看相关规范就明白了。既然楼主提出来了就熬述一下吧。
一、《采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003》规定>>>
4.8.1 采暖管道的材质,应根据采暖热媒的性质、管道敷设方式选用,并应符合国家现行有关产品标准的规定。
二、《通风与空调工程质量施工质量验收规范GB50243-2002》规定>>>
9.1.2 镀锌钢管应采用螺纹连接。当管径大于DN100 时,可采用卡箍式、法兰或焊接连接,但应对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。
9.1.4 空调用蒸汽管道的安装,应按现行国家标准《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》 的规定执行。(蒸汽采暖管道的要求应高于热水采暖管道的要求)
三、《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》规定>>>
8 室内采暖系统安装
…
8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,
采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3 条。>>>
4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层
表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。