[中央空调系统] 冷冻水泵设置问题?

冷冻水泵设置问题?

中央空调冷冻水系统中,冷冻水泵是设置在冷水机组进水侧还是出水侧?有何区别?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1548254&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

这主要看冷水机组蒸发器的承压问题
如果蒸发器能够承受的话无所谓了
如果不能承受就只能放到出口了