最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,并且在自来水管上加了一个止回阀,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?我的疑惑是:1.这样的话系统如何定压?2.如果自来水压力不稳定是否会影响空调系统?3.如果空调系统需要补水而自来水压力又小于冷冻水系统的压力怎么办?
欢迎各位指教!
说明一下:系统中也设计了一个卧式气压膨胀罐(SN1000-1.0),设计人员的想法可能是用它来容纳系统的水膨胀。因为没有补水泵。
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1548250&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
000013
帖子
4003
精华
19
所属行业
阅读权限
210
在线时间
99 小时
注册时间
2005-9-9
最后登录
2008-10-10
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
AFF956
哨兵甲(琪)
荣誉会员
UID
164471
积分
16135
金币
13559
阅读权限
210
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-5-6 09:30
只看该作者
1、系统可以靠膨胀罐定压。
2、空调系统在运行时,水泵的回水管(负压段)肯定小于自来水压力。
附件
100.gif
(13.97 KB)
2008-5-6 09:30
UID
164471
帖子
3744
精华
34
所属行业
阅读权限
210
在线时间
63 小时
注册时间
2007-9-22
最后登录
2008-10-10
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理
升级个人空间
道具中心
QQ群
社区银行
领取红包
任务精灵
勋章中心
邀请注册
统计代码