这个问题很好!很值得深入研究!以下谈点个人的认识。
在部分负荷下,冷水泵和冷却水泵变频运行都可以减少水泵的运行能耗,但同时都伴随主机运行能耗的增加。许多主机厂家样本数据显示其主机在部分负荷下的COP值大于满负荷工况下的COP值,但似乎都没有说明这个数据的实验背景条件,即部分负荷时冷水泵、冷却水泵是否随之变频,降低通过两器的水流量?
据有些业内人士根据现场实测数据得出判断,冷水系统变频带来的综合节能效果是存在的,即水泵节省能耗足够弥补主机增加的能耗;而冷却水系统则正好相反,水泵省下的能耗不足以弥补主机增加的能耗。
冷却水系统如果要采用变频方案,我觉得应该采用“温差法”,即控制冷却水供回水总管温差为定值,并且还要注意及时关闭停用冷却塔的供水阀门,否则在用冷却塔的需求压头不能得到保证。