1-5、国网公司十八项反事故措施要求如何防止变压器中性点过电压事故?
答:第12项
防止接地网和过电压事故
为防止接地网和过电压事故,应认真贯彻《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997)、《接地装置工频特性参数的测量导则》(DL/T 475-1992)、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)及其它有关规定,并提出以下重点要求:
12.3 防止变压器中性点过电压事故
12.3.1 切合110kV及以上有效接地系统中性点不接地的空载变压器时,应先将该变压器中性点临时接地。
12.3.2 为防止在有效接地系统中出现孤立不接地系统并产生较高工频过电压的异常运行工况,110~220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式。对于110kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压£185kV时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器,间隙距离及避雷器参数配合应进行校核。间隙动作后,应检查间隙的烧损情况并校核间隙距离。
1-6、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
答:我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在投切110KV及以上空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。
2-3、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?
答:半绝缘就是变压器的近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。
35kV变压器是中性点不接地运行,绝缘等级要求高,所以35kV变压器都是全绝缘,而110kV及以上是中性点接地运行,半绝缘变压器可以满足运行要求,所以110kV及以上一般都是半绝缘的。
2-5、110KV及以上系统中性点为什么要有间隙保护?
答:为了防止过电压!因为在这种电压等级的设备由于绝缘投资的问题所以都采用分级绝缘再靠近中性点的地方绝缘等级比较低。如果发生过电压的话会造成设备的损坏。间隙零序保护可以起到作用。但是又由于中性点接地点的选择问题一个系统不需要太多的中性点接地,所以有的变压器的中性点接地刀闸没有合上。在这时候如果由于变压器本身发生过电压的话就会由间隙保护实现对变压器的保护。原理就是电压击穿。在一定的电压下他的间隙就会击穿。把电压引向大地。
间隙保护可以起到作用变压器绕组绝缘的作用。当系统出现过电压(大气过电压、操作过电压、谐振过电压等等)时,间隙被击穿时由零序保护动作、间隙未被击穿时由过电压保护动作切除变压器。
2-6、避雷器保护与间隙保护是如何配合动作的?
答:变压器中性点接地方式有三种:1)不接地;2)直接接地;3)经电抗器接地。再分细些,则直接接地可分为部份接地(有效接地)和全部接地(极有效接地)两种;而经电抗器接地可分为经消弧线圈接地和经小电抗接地两种。变压器中性点接地方式不同,在其中性点上出现的过电压幅值也不同,所以过电压保护方案也不同。
一般变压器中性点不接地时中性点绝缘水平为全绝缘(与线端相同),不需要安装避雷器,但在多雷区且单进线装有消弧线圈的变压器应在中性点加装避雷器,其额定电压与线端相同。
一般变压器部份接地时中性点绝缘水平为半绝缘(仅为线端的一半),中性点按其绝缘水平的不同,应安装相应保护水平的避雷器。实践证明:中性点部分接地时采用半绝缘的变压器运行基本上是安全的,仅在断路器出现非全相或严重不同期产生的铁磁谐振过电压可能危及中性点绝缘。因此DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定宜在中性点装设间隙,对该间隙的要求为:“因接地故障形成局部不接地系统时该间隙应动作;系统以有效接地方式运行发生单相接地故障时间隙不应动作。”为兼顾防雷方面要求还应并接相应避雷器。当间隙与避雷器并接于中性点时应满足的要求为:“当系统单相接地系数大于5时间隙才动作,间隙在雷电接地瞬态过电压下不应动作;避雷器在工频和操作过电压下不应动作,在雷电接地的瞬态过电压下才动作。”110kV变压器在部份接地系统中其中性点绝缘水平为35kV级,仅为线端绝缘水平的1/3,过电压保护方案变得要求更高。选用的交流无间隙金属氧化物避雷器要求持续运行电压要高,雷电冲击残压要低。
2-7、避雷器在线检测仪的作用和工作原理是什么?
答:避雷器在线检测仪的作用是串联在避雷器下面,用来监测避雷器泄漏电流的变化,避雷器动作次数以及报知(必要时)的一种装置。它共有五种规格:JCQ-10/600型适用于6~110kV电压等级。JCQ-10/800型适用于110~220kV电压等级。JCQ-10/1000型适用于350kV电压等级。JCQ-20/1500、JCQ-20/2000型均适用于500kV电压等级。型号有尾注“B”的为带报知引出口的监测器。避雷器在线检测仪具有在运行中连续监测泄漏电流的变化,动作次数和报警三个功能,动作灵敏度高,准确可靠,通流容量大,适用电压等级范围广,显示清晰明显,结构轻巧合理,外形美观大方,密封可靠,安装使用方便等优点,尤其是适用于超高压,大容量电力系统和强电、多雷、频繁动作的地区使用。
避雷器在线检测仪主要由非线性电阻、电磁计数器、毫安表、继电器和一些电子元器件组成。在正常的运行电压下,通过避雷器和监测器的泄漏电流的变化由监测器中毫安表测得。当避雷器和监测器流过雷电波、操作波或工频过电压时,强大的动作电流将从泄漏电流测量回路被转移到计数器回路,毫安表受到保护,计数器部分则利用通过的雷电波,操作波或工频过电压电流的能量,来实现记录动作的次数和报警。