请教上走线和下走线的区别?

请教上走线和下走线的区别?

是否和采用机柜、机架有关,如果使用机柜采用下走线,桥架一直敷设到机柜下面
如果采用机架就是用上走线(我是看图片好像机架式都是上走线)
两者还有什么区别,各有什么优点和缺点
麻烦各位高手指点

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547764&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

走线和下走线
在各类机房中,综合布线系统的铺设位置分上走线和下走线两大类,所谓上走线,是指线缆采用铺设再高于设备高度的空间中,而下走线则铺设在架空地板下,这与设备的上进线和下进线说的是两件事。
提到综合布线系统的铺设位置,在机房设计时涉及的因素很多,如:机房空间的宽松程度(有许多机房的空间是比较富裕的,也不受到成本核算的压力)、机房设备(包括服务器的进线方向等等)、强电线缆的铺设位置、空调风路和机架/机柜的造型/功能等等。
在机房中,最多的线缆分属两大系列:强电和弱电,而弱电中又以综合布线为主。以往,机房布线设计大多将强电和弱电全部铺设在架空地板下,以求今后调整方便。
强电线缆、弱电线缆可以形成三种常见的组合:
强电和弱电全部采用下走线。
这时,强电与弱电只能从机房的两边以叉齿结构交叉安装桥架,并仔细分析风道的走向,尽量减少对风的阻力。
同时,由于强电线缆离地面比较近,在设计上需防范空调漏水可能带来的影响,当然还应防范人为造成的强电线缆损伤。
强电和弱电全部采用上走线。
强电和弱电全部采用上走线时,在空间需要形成多层桥架,因为强电与弱电最好不要铺设在同一根桥架中(移动公司的基站除外),以免引入电磁干扰。
全部上走线的前提是对机房的层高有所要求,另外,由于弱电系统的线缆经常需要调整,上走线时尽管不需要打开架空地板,但仍然存在着线缆维护和调整的工作难度。
强电采用上走线,弱电采用下走线。
当强电采用上走线,弱电采用下走线时,由于可以使强电线缆的安全性得到保证,同时对机房高度的要求不高,而且能够兼顾弱电线缆经常需要调整的情况,还可以保证风的传输不会遇到大阻力。
对于一些不愿意打开地板的用户而言,他们可能愿意使用上走线,而不愿意使用吸盘打开地板。


TOP

其实,没甚么大的区别,只是实际应用的不同


TOP

楼上的说得精彩。。。


乐观向上,快乐每一天。

TOP

感谢楼主的讲解


TOP