发新话题
打印

[中央空调系统] 冷却水泵与冷却塔?

冷却水泵与冷却塔?

冷却水泵的流量与冷却塔的水量有什么关系呢?设计时要怎么考虑?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547738&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

记得好象是:水泵流量=系统总水量*(1.05-1.1),不知道对不对!


TOP

是概念上有误差还是走的捷径呢?
1、冷却水的循环水量是根据冷水机组的冷凝器的用水量确定的,
2、冷却塔选型时,通常设计循环水量不超过冷却塔的额定水量;当循环水量达不到额定水量的80%时,应对冷却塔的配水系数进行校核;
3、冷却塔的台数和流量应与冷水机组的台数、流量相对应。
4、重点:冷却水泵的台数和流量应与冷水机组台数、流量(一般流量乘系数1.1)相对应。虽然间接的是与冷却塔的流量对应,但并不是直接由来。
注意点:
1、除全年要求冷水机组连续运行的系统需设备用泵外,其他可不设备用泵。
2、多台水泵如通过共用管连接时,宜设电动阀与冷水机组和冷却水泵连锁。


TOP