水流量是根据总的热负荷或是冷负荷换算过来的!
水压是和建筑物的高度有关系,还和管道内水的流速也有关系!
管径是根据热负荷或是冷负荷查表查出来的!当表上没有实际中的介质的温度时,这是就要将负荷转换成流量来查表!

水流量,管径与水压间的关系如下:
当建筑物的高度一定时,也就是静压一定,压力高了,动压也就高了,管内的水的流速也就高了,而系统的总的流量是不变的,这时水流量与管径就成反比!


TOP

从计算方面说,供回水管径是从假定流速发计算出来的,冷凝水管径是根据冷负荷查表得出来的,具体凝水管管径如下得出:
Q<7kW时,                DN=20mm
Q=7.1~17.6kW时,         DN=25mm
Q=17.7~100kW时,         DN=32mm
Q=101~176kW时,          DN=40mm
Q=177~598kW时,          DN=50mm
Q=599~1055kW时,         DN=80mm
Q=1056~1512kW时,        DN=100mm
Q=1513~12642kW时,       DN=125mm
Q>12642kW时,           DN=150mm