发新话题
打印

[中央空调系统] 空调水主管管径小于风机盘管接口是否合理?

空调水主管管径小于风机盘管接口是否合理?

我现在所用图纸中空调水管接风机盘管处管径为DN15,我翻阅了多家风机盘管厂家资料发现目前风机盘管冷热水接口都为20A(即DN20),我认为设计的空调水管管径是不合理的,不知道设计中是否允许有这种情况

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547419&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

即使只供一台风机盘管的空调水主管,至少也应是DN20规格,DN15规格管太小了,比摩阻很大。
如果是供2台以上风机盘管,主管至少DN25。总之,配管应计算比摩阻,大约为200Pa/m至400Pa/m比较合适。


TOP

超低价风机盘管生产厂家,德州武城中央空调配件厂,亚太品质,超低价格

德州武城中央空调配件厂专业生产销售和安装各类风机盘管,以及其它空调末端设备的全套服务.


德州武城中央空调配件厂专业生产销售和安装各类风机盘管,,以及其它空调末端设备的全套服务.

TOP

发新话题