[中央空调系统] 一个高大空间的空调风口的问题?

一个高大空间的空调风口的问题?

求教!求教!
一个高大空间的空调风口的问题~!一个大堂的全空气系统空调,风口距离地面8M,要求距离地面1.5m的高度的风速为0.5m/s。请问,怎么计算。选用什么风口。谢谢了

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547411&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

1、楼主的问题是关于紊流射流参数的计算,其计算运用到的公式为紊流射流主体段的质量平均流速: v2/vo=0.23/{(as/do)+0.147}
     其中 v2——工作区质量平均流速m/s
          vo——风口射流主体段质量平均流速m/s
           a——紊流系数,一般由实验确定,取0.08
           s——射流风口至工作区射程m
          do——射流风口直径m
2、具体计算步骤如下:
    ①由已知条件可知:v2=0.5m/s
                       a=0.08
                       s=(8-1.5)=6.5m『1.5为工作区高度』
    ②需确定的未知参数有vo与do,其中do为预设条件,假设do=0.35m,在由上公式可得vo=3.55m/s,其风量Q0=0.341m3/s。
    ③根据该空调风系统风量、风速的要求对do、vo进行校核,直到do的取值满足要求为止。
3、至于风口的选型,需根据现场装修等调节具体确定,个人对此的意见与xiongzhouyu斑竹的相同,采用旋流式风口(该风口在射流均压稳定,射流截面广度等方面性能较好),但还需根据现场装修等条件具体确定。以上计算仅供参考,如有不对之处请大家不吝明赐。


TOP

学习了,感谢


TOP