旭广厦供热节能技术浅析(五)

旭广厦供热节能技术浅析

旭广厦热与能管理部
谢工

4.2
南北环平衡

传热计算和分析表明,南向窗户的太阳辐射得热量是不容忽视的。在北京地区采用单层钢窗情况下,南向窗户的太阳辐射得热量约占通过窗户向外热损失的52-59%,东西向窗户的太阳辐射得热量约占通过窗户向外热损失的10-13%。

在北京冬季平均每2周有1次大寒流,风力对室外温度影响很大,加大了室内灌风和围护结构散热,宜加大供热量。因冬季北京地区多以北风为主,故对北向房间的室温影响更大;而冬季晴天率很高,达67-68%,对南向房间的室温提高有帮助。因此在楼内供热系统中平衡各分支流量时要注意给北侧环路多分配一些,当然具体值要结合准确的热工计算和仪表测量而定。

4.3
核算实际热指标进行调节

由于各种主客观原因,设计时采用估算冷、热负荷用的单位建筑面积冷、热负荷指标,已成为带有普遍性的倾向。由于估算负荷偏大,从而导致了装机容量、管道直径、水泵配置、末端设备偏大的现象,导致建设费用和能源的浪费。而对于采暖系统,是造成水力失调严重,房间采暖温度过高,导致能源更大浪费的重要因素。

热负荷计算应是室内供热系统设计的基础。管理人员可根据以往供热燃料耗量,推算出实际平均面积热指标,再根据经验,考虑到建筑形式及外形尺寸、外墙结构、外门窗材质及大小、南北向房间分布、建筑年代、散热器类型、建筑层数、楼内系统布置、地下室所占比例、室温要求、原供热状况、原室温过高房间的逐年递减性等综合因素,核算出每幢建筑的实际面积热指标,并计算出各建筑的流量作为调节平衡阀的部分依据。


采暖热指标推荐值(单位:W/m²)

  

建筑物类型

  
  

未采取节能措施

  
  

采取节能措施

  
  

住宅

  
  

58—64

  
  

40—45

  
  

居住区、综合

  
  

60—67

  
  

45—55

  
  

学校、办公

  
  

60—80

  
  

50—70

  
  

医院、托幼

  
  

65—80

  
  

55—70

  
  

旅馆

  
  

60—70

  
  

50—60

  
  

商店

  
  

65—80

  
  

55—70

  
  

食堂、餐厅

  
  

115—140

  
  

100—130

  
  

影剧院、展览馆

  
  

95—115

  
  

80—105

  
  

大礼堂、体育馆

  
  

115—165

  
  

100—150

  

注:1.表中数值使用于我国东北、华北、西北地区;


2.
热指标中仅包括约5%的管网热损失。

居住区采暖期生活热水日平均热指标推荐值(单位:W/m²)

  

用水设备情况

  
  

热指标

  
  

住宅为生活热水设备,只对公共建筑供热水时

  
  

2—3

  
  

全部住宅有淋浴设备,并供给生活热水时

  
  

5—15

  

注:1.冷水温度较高时采用较小值,冷水温度较低时采用较大值;


2.
热指标中仅包括约10%的管网热损失在内。

4.4
其他措施

4.4.1
变流量调节

在冬季初、末寒甚至每天分段进行变流量调节,采用小流量、大温差运行方式,提高供水温度、加大供回水温差,可以减小水泵流量,降低管网投资和运行费用,而对锅炉运行的燃料消耗影响不大。

4.4.2
合理配置锅炉

应根据建筑内对热源的多种要求和负荷变化,合理确定锅炉台数和单台锅炉容量的配置,在低于设计用热负荷条件下,单台锅炉的负荷率:燃煤锅炉不应低于50%,燃油、燃气锅炉不应低于30%,以确保在最大负荷和变负荷工况下尽可能高效率运行。

燃气锅炉尽量采用比例调节燃烧机,可自动调节燃气量与燃烧空气量比例,比分段式机型锅炉运行效率和自控能力有所提高。燃气锅炉尽量减少在满负荷工况下运行,从能效上看,2台运行比1台运行好。

4.4.3
燃气锅炉控制回水温度

燃气锅炉效率在很大程度上取决于供热系统的回水温度,回水温度越低,排烟温度越低,热效率越高。因此在采暖过渡季,锅炉的热效率最高,此时,锅炉的负荷为额定负荷的30—70%。但要注意烟气冷凝温度不可低于55℃,否则导致锅炉尾部腐蚀。

4.4.4
降低室温

在加热工况下,室内计算温度每降低1℃,能耗可减少5—10%左右。国家现在对公建类建筑出台了一些指导性的规定,即冬季室温控制在不高于20℃,夏季室温控制在不低于26℃,而这在欧洲的大部分发达国家,即使是对于家庭环境中,也早有更严格和强制的规定。

前一章节介绍的都是硬件投入,唯独此章节为软件投入,不要小看此章节,原本管理水平差的单位可节能20%以上,即使管理程度高的,绝大多数节能技术不完善和细节未把握好,节能空间也在5%左右。
节能改造如同动手术,理应三分医、七分护,而很多节能公司开医院只有医生没有护士,只拿外在的皮毛说事儿,没有能源管理的真正内涵,运行单位也往往注重表面的硬件,而忽视软件的重要性。这样直接导致在北京的节能官司层出不穷,影响了节能市场的声誉。
由此可见,理想的节能改造核心是理论与实践的集合体,而不是某些设计专家或教授的空洞之词,也不是某些基层管理者的自我感受,这一领域往往是空白,从而呼唤更合理的硬件投入和更专业的软件支持。

参考文献:

1.《实用供热空调设计手册》

2.《民用建筑热工设计规范》

3.《公共建筑节能设计标准》

4.《城市热力网设计规范》