空调机组无法排水是何原因?
现有一台组合式空调机组运行状况如下:
1、组合式空调机组冷凝水排水无法排出,只有机组内冷凝水积至一定高度时,才从机组四周缝隙溢出,而无法从冷凝水排水管排水。
2、机组有做存水弯,且存水弯的各段设置长度均满足机组提供的负压要求。
请大家分析这是何原因?解决的办法有哪些?
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1545766&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
164471
帖子
3657
精华
23
所属行业
阅读权限
200
在线时间
61 小时
注册时间
2007-9-22
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
AFF956
哨兵甲(琪)
二十级 大神
UID
164471
积分
15493
金币
12412
阅读权限
200
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2008-4-22 10:41
只看该作者
说明如下:
1.凝结水管道没有倒坡,排水坡度符合要求。
2.该机组凝结水管道管径DN32。
3.凝结水管道没有堵塞。
UID
164471
帖子
3657
精华
23
所属行业
阅读权限
200
在线时间
61 小时
注册时间
2007-9-22
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
bj100e
bj100e(镓)
二十级 大神
UID
000013
积分
15644
金币
15032
阅读权限
200
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2008-4-22 10:42
只看该作者
有可能因为冷盘后没有挡水板,冷凝水被带到风机段或其他功能段,而该段没有接水盘所以导致冷凝水溢出
UID
000013
帖子
3896
精华
9
所属行业
阅读权限
200
在线时间
94 小时
注册时间
2005-9-9
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
wxs-0626
设备人
一级 小野人
UID
923593
积分
41
金币
321
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2008-4-29 16:57
只看该作者
请问当机组停机时。冷凝水是否可以正常排出。如果可以排出的话,我个人认为还是存水弯的各段设置长度无法满足机组的实际负压要求,只是理论上存水弯的各段设置长度均满足机组提供的负压要求。我在实际工作中有遇到这个现象。我的方法是直接改成软管加一定弯度。
UID
923593
帖子
29
精华
0
所属行业
电气行业
阅读权限
10
性别
男
在线时间
28 小时
注册时间
2008-4-25
最后登录
2008-7-3
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
bigwolfking
一级 小野人
UID
8612328
积分
99
金币
46
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2008-5-30 09:53
只看该作者
盘管段是否在风机段前面,也就是风机段在抽风,形成负压,造成水被压力吸住,无法排出